海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 704|回复: 9

电气工程的工程量计算

[复制链接]

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-6-18 23:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师:本人是预算新手,每次算到防雷接地部分就心里没底
希望能指点一二(有关防雷接地部分的工程量怎么算)
非常感谢

回复

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-6-18 23:22:59 | 显示全部楼层
(九)防雷及接地装置计算规则
1、接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算,若设计有管帽时,管帽量按加工件计算。
2、接地母线敷设,按设计长度以“m”为计量单位计算工程。接地母线、避雷线敷设均按延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度量另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算,计算主材费时应另增加规定的损耗率。
3、接地跨接线以“处”为计量单位,按规程规定凡需作接地跨接线的工程内容,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处”计算。
4、避雷针的加工制作、安装,以“根”为计量单位,独立避雷针安装以“基”为计量单位。长度、高度、数量均按设计规定。独立避雷针的加工制作应执行“一般铁件”制作子目或按成品计算。
5、半导体少长针消雷装置安装以“套”为计量单位,按设计安装高度分别执行相应子目。装置本身由设备制造厂成套供货。
6、利用建筑物内主筋作接地引下线安装以“10m”为计量单位,每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整。
7、断接卡子制作安装以“套”为计量单位,按设计规定装设的断接卡子数量计算,接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。
8、高层建筑物屋顶的防雷接地装置应执行“避雷网安装”定额,电缆支架的接地线安装应执行“户内接地母线敷设”子目。
9、均压环敷设以“m”为计量单位,主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整 。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。
10、钢、铝窗接地以“处”为计量单位(高层建筑六层以上的金属窗,设计一般要求接地),按设计规定接地的金属窗数进行计算。
11、柱子主筋与圈梁连接以“处”为计量单位,每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整,需要连接的柱子主筋和圈梁钢筋“处”数按规定设计计算。
12、降阻剂的埋设以“kg”为计量单位。
13、接地网的调试规定如下:
(1)接地网接地电阻的测定。一般的发电厂或变电站连为一个体的母网,按一个系统计算;自成母网不与厂区母网相连的独立接地网,另按一个系统计算,虽然最后也将各接地网联在一起,但应按各自的接地网计算,不能作为一个网,具体应按接地网的试验情况而定。
(2)避雷针接地电阻的测定。每一避雷针有单独接地网(包括独立的避雷针、烟囱避雷针等)时,均按一组计算。
(3)独立的接地装置按组计算。如一台柱上变器压有一个独立的接地装置,即按一组计算。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-6-18 23:22:59 | 显示全部楼层
一般的我们需要计算的有:屋面防雷网,门窗接地,卫生间等电位,防雷引下线的焊接,防雷母线的敷设,接地网的调试等项目。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-6-18 23:22:59 | 显示全部楼层
我们这里还规定一般是每6层/每20米计算一次圈梁均压环,铝合金、钢门窗接地,设备、电箱要单独接地....
我一般都是看到定额和项目来套用,说不定一下子就防雷都做了一长串
呵呵

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-6-18 23:22:59 | 显示全部楼层
谢谢各位的指点,不过我还有一个问题,就是柱子主筋与圈梁连接除了引下线与圈梁焊接要计算,基础部分怎么查是多少处呀,是不是凡是有柱的地方都要算呀
拜托了

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-6-18 23:22:59 | 显示全部楼层
希望各位帮助
在什么地方需要焊跨接线呀,一个高层住宅具体的有哪些
谢谢了

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-6-18 23:22:59 | 显示全部楼层
以下是引用风筝小7在2008-3-25 20:38:00的发言:谢谢各位的指点,不过我还有一个问题,就是柱子主筋与圈梁连接除了引下线与圈梁焊...基础接地极的基数防雷图纸有标示,并非每基都要算。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-6-18 23:22:59 | 显示全部楼层
我也是新手 对弱电方面的不太会算 尤其是消防报警 其中的线什么的怎么算啊 好头疼

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-6-18 23:22:59 | 显示全部楼层
以下是引用ryl1981在2008-3-26 15:25:00的发言:我也是新手 对弱电方面的不太会算 尤其是消防报警 其中的线什么的怎么算...呵呵,
你运气真好,这里才来个版主是专业的做消防造价,你自管找他问
叫消防星

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-6-18 23:22:59 | 显示全部楼层
那位高人能告诉我,
2.5平方线无端子外部接线在什么情况下能计取
在哪里能找到文字文件
谢谢了

回复 支持 反对