求助:电气工程量计算
一、 地下车库排烟机房
排烟机 明装 图上显示 一根线
但标注是这样的 N2 NHBV-4*4-SC20-CE 7.5KW
N3 KVV-5*1.5-SC25-CT
CE 沿天棚或顶板面敷设
CT 桥架敷设
图上 水平的长度 大约1米
层高3.8米 配电箱下底距地1.4米明装
20.3是梁底标高 19.5是排烟机安装高度
请问 这种 怎么计算工程量??
1、SC明敷 SC20 1+(3.8-1.4)+(20.3-19.5) =4.2
2、SC明敷 SC25 (3.8-1.4)+(20.3-19.5) =2.6
3、桥架敷设 1
4、管内穿线 NHBV-4*4 4.2*2 =8.4
5、管内穿线 kvv5*1.5 (2.6+1)*2 =7.2
这样计算对不对???
这样的情况 有必要用桥架吗??
桥架只放2根线??
套定额的时候 套用“电缆沿线槽线桥支架上敷设1千伏以下截面35mm2以内 /单芯 ”??
穿25管的那一部分 套用 “钢管内穿线”???
二、另外问个弱智问题 是不是图纸上没标识 几根线的 都按两根考虑???

回复

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-6-18 23:23:27 | 显示全部楼层
你上面的计算有个误区:
1、那就是没有计算电线进入配电箱的长度。
2、从顶板下来的电线可以不用钢管,直接用金属软管穿线就可以了。

4、管内穿线 NH-BV-4 4.2*4+(配电箱的半周长)
5、管内穿线 kvv5*1.5 (2.6+1)+(配电箱的半周长)
二、另外问个弱智问题 是不是图纸上没标识 几根线的 都按两根考虑???
这个需要根据系统图纸的说明等确定。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-6-18 23:23:27 | 显示全部楼层
没图啊,有个图就好了

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-6-18 23:23:27 | 显示全部楼层
以下是引用冰临城下在2008-5-22 10:19:00的发言: 你上面的计算有个误区: 1、那就是没有计算电线进入配电箱的长度。...谢谢 慷慨解答
但是我还是很疑问
1、配电箱下地安装高度是 1.4米
我都给他计算到下底了呀 再就是现在配电箱尺寸还没有
2、您的解答中 管内穿线 4.2 为什么要乘以4?? 有为射门么要单独加上 配电箱的半周长〉??? 配电箱的半周长只加一次吗
3、 配管 是不是只计算到配电箱的上顶就可以??
4、 金属软管 可以的吗?图纸上没写怎么界定?
5、 桥架是要用的吗?〉
6、是不是只要图纸上画了 就至少是2根线?有单线的情况吗?
不好意思 我对电器实在是太一知半解了

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-6-18 23:23:27 | 显示全部楼层
连接设备导线预留长度见下表:
连接设备导线预留长度(每一根线)
序号 项目 预留长度 说明
1 各种开关箱、柜、板 高+宽 盘面尺寸
2 单独安装(无箱、盘)的铁壳开关、闸 0.3m 以安装对象中心算
2 刀开关、启动器、母线槽进出线盒等 0.3m 以安装对象中心算
3 由地平管子出口引至动力接线箱 1m 以管口计算
4 电源与管内导线连接 1.5m 以管口计算
4 (管内穿线与软、硬母线接头) 1.5m 以管口计算
5 出户线 1.5m 以管口计算

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-6-18 23:23:27 | 显示全部楼层
配线进入开关箱、柜、板的预留线(每一根线)
序号 项目 预留长度 说明
1 各种开关、柜、板 宽+高 盘面尺寸
2 单独安装(无箱、盘)的铁壳开关、闸刀开关、启动器、线槽进出线盒 0.3m 从安装对象中心算起
3 由地面管子出口引至动力接线箱 1.0m 从管口计算
4 电源与管内导线连接(管内穿线与软、硬母线接点) 1.5m 从管口计算
5 出户线 1.5m 从管口计算

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-6-18 23:23:27 | 显示全部楼层
NHBV是单芯(根)耐火电线,N2出线回路有4根NHBV-4mm2的电线

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-6-18 23:23:27 | 显示全部楼层
电缆敷设的附加长度
序 项 预留长度 说明
号 目 (附加)
1 电缆敷设弛度、波形弯度、交叉 2.5% 按电缆全长计算
2 电缆进人建筑物 2.0m 规范规定最小值
3 电缆进人沟内或吊架时引上(下)预留 1.5m 规范规定最小值
4 变电所进线、出线 1.5m 规范规定最小值
5 电力电缆终端头 1.5m 检修余量最小值
6 电缆中间接头盒 两端各留2.0m 检修余量最小值
7 电缆进控制、保护屏及模拟盘等 高+宽 按盘面尺寸
8 高压开关柜及低压配电盘、箱 2.0m 盘下进出线
9 电缆至电动机 0.5m 从电机接线盒起算
10 厂用变压器 3.0m 从地坪起算
11 电缆绕过梁柱等增加长度 按实计算 按被绕物的断面情
11 电缆绕过梁柱等增加长度 按实计算 况计算增加长度
12 电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5m 规范最小值
注:电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-6-18 23:23:27 | 显示全部楼层
以下是引用解剑封琴在2008-5-22 15:38:00的发言:NHBV是单芯(根)耐火电线,N2出线回路有4根NHBV-4mm2的电线...太谢谢了
就是说 kvv5*1.5 是 1根 bv4*4 是4根
只有bv是单根的
如果 bv3*2.5 图上标注4 那我算数的 时候 是不是 L*3*4???
图上没标识的 是不是 就按两根算??
我现在彻底浆糊了
谢谢 解剑封琴 的慷慨解答
我可以加你位好友吗??
我的qq24244924 msn apple2052 hotmail.com
还有各位作安装造价的 同仁们 加我好友 帮帮我吧~~!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-6-18 23:23:27 | 显示全部楼层
以下是引用解剑封琴在2008-5-22 15:33:00的发言:连接设备导线预留长度见下表:连接设备导线预留长度(每一根线)序号 项目 预留...不好意思 再麻烦一下 怎么叫做每一根线??
例如说nhbv4*2.5 预留 我要算4*柜面尺寸 还是只记一次?〉