海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 582|回复: 9

电气安装工程中预埋管计算的问题----急问

[复制链接]

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-6-18 23:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:普通插座设计高度300,空调插座为1800,计算PVC16管子墙上立管时普通插座300+100楼板=400,空调插座[3000楼层]-1800=1200,对吗?

回复

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-6-18 23:23:55 | 显示全部楼层
为尽量减少管道交叉,插座管路一般敷设在板底,计算高度时,普通插座计算高度300,空调插座计算高度为1800,板厚不加,计算开关高度时,板厚不减,相互抵消.

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-6-18 23:23:56 | 显示全部楼层
以下是引用zgf1135在2008-3-17 11:59:00的发言:请教:普通插座设计高度300,空调插座为1800,计算PVC16管子墙...你要注意的是,插座的敷设方式,是沿地沿墙还是沿顶沿墙的方式。在计算管道的长度的时候,不用加上板的厚度。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-6-18 23:23:56 | 显示全部楼层
以下是引用冰临城下在2008-3-17 14:39:00的发言: 你要注意的是,插座的敷设方式,是沿地沿墙还是沿顶沿墙的方式。...谢谢,冰临城下的指教。能这样理解吗,高低插座不论实际施工怎样安装,计算时所有的插座全部按沿地沿墙(或全部按沿顶沿墙)的方式计算。不能300高的计算时按沿地沿墙。1800高的计算时按沿顶沿墙计算。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-6-18 23:23:56 | 显示全部楼层
以下是引用ZGF1135在2008-3-17 14:54:00的发言:[quote]以下是引用冰临城下在2008-3-17 14:39:00...谢谢,冰临城下的指教。能这样理解吗,高低插座不论实际施工怎样安装,计算时所有的插座全部按沿地沿墙(或全部按沿顶沿墙)的方式计算。不能300高的计算时按沿地沿墙。1800高的计算时按沿顶沿墙计算。
主要是根据敷设方式,如果是沿地沿墙的就是插座的安装高度。如果是沿顶沿墙的那就是层高减去插座的安装高度。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-6-18 23:23:56 | 显示全部楼层
主要是根据敷设方式,如果是沿地沿墙的就是插座的安装高度。如果是沿顶沿墙的那就是层高减去插座的安装高度。
请教1、300高的普通插座是沿地沿墙敷设,计算300高。1800高插座是沿顶沿墙敷设的,只能计算3000-1800=1200. 可是照这样计算的话高插座电线管够用,但是对低插座管线就要亏大了

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-6-18 23:23:56 | 显示全部楼层
以下是引用ZGF1135在2008-3-17 14:54:00的发言:...主要是根据敷设方式,如果是沿地沿墙的就是插座的安装高度。如果是沿顶沿墙的那就是层高减去插座的安装高度。
现在是,300高的插座走最近的线路是沿地沿墙走的,1800插座是沿墙沿顶走的,所以在计算时分开计算,300高的算300,1800高的为3000层高-1800=1200,高处插座管线还可以够用,但是300高的插座就亏大了。综合计算还是亏,因为一户里面300高的插座要多于1800高的插座。
请指教那一本书上有这样的计算规则文字说明。谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-6-18 23:23:56 | 显示全部楼层
个人认为走地还是要加板厚,至少加一半,因为走地的管道一般到低插座都是要上下番的,量比较大,还是考虑板厚比较合理,至少考虑一半!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-6-18 23:23:56 | 显示全部楼层
普通插座一般我们计算是按照0.35来计算,空插的话看它的敷设方式,走底还是走项..会考虑0.05的板厚的.不知道这么算是不是最合理的

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-6-18 23:23:56 | 显示全部楼层
以下是引用xianyufeng在2008-3-17 20:44:00的发言:个人认为走地还是要加板厚,至少加一半,因为走地的管道一般到低插座...支持上述观点,因为实际施工就是这样的。但是对有的朋友说300高的低插座只算300高有点不赞同。那样对施工方太不合理了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-23 18:13 , Processed in 0.027120 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表