海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 649|回复: 1

电缆计算问题

[复制链接]

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-6-18 23:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程量计算规则中(电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5m 规范最小值),电缆架固定点每处0.5m怎么定义.比方有一栋18层的住宅,电梯电缆敷设在电气竖井的桥架内,每层竖井内桥架安装俩个支架,那么竖井内的电缆工程量等于[18*3(层高)+18*0.5*2]*1.025.水平桥架内敷设的电缆怎么算,竖直电缆计算是否正确,请高手指点迷津,谢谢.

回复

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-6-18 23:24:00 | 显示全部楼层
根据清单计算规则:电缆长度按设计图示尺寸以长度计算。
根据定额预算规则,电缆长度应为按设计图示计算的尺寸长度,加上附加及预留长度。
电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。
电缆终端头及中间头均以“个”为计量单位,电力电缆和控制电缆均按一根电缆有两个终端头考虑。中间电缆头设计有图示的,按设计确定;设计没有规定的,按实际情况计算(或按平均250m一个中间头考虑)。

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 23:40 , Processed in 0.021330 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表