海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 601|回复: 9

为什么消防系统管道要丝接或者卡箍连接呢??

[复制链接]

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-6-18 23:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么消防系统管道要丝接或者卡箍连接呢??
不明白,请教,请教

回复

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-6-18 23:24:54 | 显示全部楼层
那你认为应该怎样连接?
一般DN100以上的用卡箍连接,100以下丝接

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-6-18 23:24:54 | 显示全部楼层
楼主讲的是热镀锌钢管,如果用焊接会破坏镀锌层,现场不可能再给镀锌了。所以采用不能焊接。小管径的可以采用丝接,大管径的不能套丝的,就要采用卡箍连接。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-6-18 23:24:54 | 显示全部楼层
以下是引用青云飞雪在2008-11-21 14:44:00的发言:楼主讲的是热镀锌钢管,如果用焊接会破坏镀锌层,现场不可能再给镀锌了。...楼上说的正确

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-6-18 23:24:54 | 显示全部楼层
还有一点 焊接时会留下焊渣残留管道中一但冲洗不净 会堵塞喷淋口 影响畅通
仅供参考

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-6-18 23:24:54 | 显示全部楼层
以下是引用calmwater在2008-11-21 11:28:00的发言:为什么消防系统管道要丝接或者卡箍连接呢??不明白,请教,请教...现在一般的消防的管道DN100以上(包含100)的采用卡箍连接,DN100以下(不包含100)的采用丝扣连接,其目的就是在使用过程中方便拆卸和维修,避免堵塞喷头和消火栓头,影响消防的救火。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-6-18 23:24:54 | 显示全部楼层
我做过的,消防镀锌管大于DN100的一般采用沟槽连接。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-6-18 23:24:54 | 显示全部楼层
要分情况来看的,也要分验收的标准,还要看图纸的设计说明,消防管道一般是以这两种方法连接,实际来说有些地方验收或者施工没那么严格的话,是可以用焊接的.

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-6-18 23:24:54 | 显示全部楼层
消防管道是带压的,焊接外层可以防腐但内层不能做防腐,时间一长会漏水

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-6-18 23:24:54 | 显示全部楼层
焊接需二次镀锌,挺麻烦,而且费用也高

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-27 13:11 , Processed in 0.027020 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表