我初入建筑行业,无任何现场经验。现从事预算工作,问题很多。现就配管问题请教各位,望知道的指点一下。
关于配管至设备的问题。
1、配管至送排风机,图纸标注为沿顶板敷设,那么管子量取至图纸上送排风机符号位置后,是预留接线盒,还是管子透出顶板往下,以备二次接线至送排风机。送排风机是如何安装的,是落地安装的吗?管子接至其何处?
2、配管至热风幕,相同的困惑,不知道管子计算至哪个位置。热风幕是如何安装的。还有一处有三个,管子首先是配至其中一个,那么热风幕之间连接用的管子是否需要计算。
盼赐教!

回复

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-6-18 23:26:31 | 显示全部楼层
以下是引用qbbqls在2009-4-17 17:02:00的发言:我初入建筑行业,无任何现场经验。现从事预算工作,问题很多。...楼主提的问题
当配管至设备时,只需将管路配至风机顶设置接线盒,位置也不需要太准确,图上画在什么位置接线盒就设在什么位置。待风机等安装时,用金属软管接至风机接线盒内。金属软管可以随意扭动,不必担心配管时位置上的差错。风机一般都是顶板上吊装的。
至热风幕也是同样道理。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-6-18 23:26:31 | 显示全部楼层
建议多去现场看看 要熟悉相关工艺 才能不出现工程量误差
多看图集也有帮忙

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-6-18 23:26:31 | 显示全部楼层
你的问题可以总结到下面的两个方面:
01 设备的安装位置
02 管道的敷设方式