预算时喷淋头短管长度如何确定

[复制链接]

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-6-18 23:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位同仁,在做预算时,喷淋支管到喷头处的短立管DN25的长度,一般如何确定?
如果是上喷头,和下喷头的区别呢?

回复

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-6-18 23:26:51 | 显示全部楼层
下喷主要还是看吊顶的标高,上喷主要看主管道的标高,这个短管长度是不确定的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-6-18 23:26:51 | 显示全部楼层
目前手头有个项目预算,图纸上没注明主管高度,只是说沿梁底敷设。然后所有的喷淋头都是下喷头,安装高度未知。
请问我做施工图预算时,该如何确定支管(DN25)短立管部分的长度?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-6-18 23:26:51 | 显示全部楼层
淋浴设施的好象是以套为单位计的吧,那就是不是包括了这段管道了,实在不行拿定额出来翻一番。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-6-18 23:26:51 | 显示全部楼层
以下是引用honghuawu在2009-6-10 7:59:00的发言:淋浴设施的好象是以套为单位计的吧,那就是不是包括了这段管道了,实在不...⊙

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-6-18 23:26:51 | 显示全部楼层
哈哈!szgsd版主,你家的淋浴还有上喷吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-6-18 23:26:51 | 显示全部楼层
以下是引用luluwuwei在2009-6-9 23:13:00的发言:目前手头有个项目预算,图纸上没注明主管高度,只是说沿梁底敷设。...图纸已经说的很明确了
沿梁底敷设就是设计喷头主管的高度
层高-梁高-管径/2就是管道标高
再减去吊顶标高就是那部分标高
当然这只是下喷时的计算方法

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-6-18 23:26:51 | 显示全部楼层
以下是引用火柴棒在2009-6-11 9:03:00的发言:图纸已经说的很明确了沿梁底敷设就是设计喷头主管的高度层高-梁高-管径/2就是管道...谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-6-18 23:26:51 | 显示全部楼层
以下是引用luluwuwei在2009-6-6 10:47:00的发言:请教各位同仁,在做预算时,喷淋支管到喷头处的短立管DN25的长度,一...这两个的计算,区别一个主管道的标高和吊顶的标高

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-6-18 23:26:51 | 显示全部楼层
需要按照具体的设计图去计算。

回复 支持 反对