请各位高手进来谈谈电气调试问题

[复制链接]

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-6-18 23:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个住宅小区地下有一地下室,地上有1#、2#两座楼,每座楼均有25层2栋,每栋设电气系统有:照明及动力系统、火灾自动报警及联动控制系统、可视对讲系统、电话系统、有线电视系统。试问各系统的调试如何计算?都有哪些内容?

回复

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-6-18 23:26:55 | 显示全部楼层
照明及动力系统
火灾自动报警及联动控制系统
可视对讲系统
分三个系统调试,在火灾自动报警及联动控制系统中如果有广播,喷水灭火系统的,还要记取广播系统,喷水灭火系统调试费等,还有就是连动调试费按照总造价的10%计取

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-6-18 23:26:55 | 显示全部楼层
冰版,你能详细地说一下吗?
照明系统是否按送配电装置系统调试计算,从低压配电房至各栋楼的总照明配电箱有多少个回路就计多少个系统吗?
公共照明,电梯,风机等双电源的是否按事故照明切换装置调试计算?
接地网调试是否按有几座楼就有几个系统计吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-6-18 23:26:55 | 显示全部楼层
消防系统只计取自动报警系统装置调试和水灭火系统控制装置调试就行了吗?它们已包括消防通讯,消防电梯,防火卷帘等系统调试了吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-6-18 23:26:55 | 显示全部楼层
一、浙江省有关2003版定额中送配电装置系统调试计算的解释:
电气安装工程中“照明供电回路系统调试”的系统数量如何统计,有否统一的规定?
答:有。
执行新定额后在一般情况下(系用三相自动空气开关控制)“照明供电回路系统调试”只有由建筑物内变电所低压配电屏输出的照明供电回路才能计算“照明供电回路系统调试”的回路数,当建筑物无变电所时,则以该建筑物主配电室照明配电屏输出的照明供电回路数计算“照明供电回路系统调试”,因为用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。其后各级照明供电回路不再重复计算。
住宅小区的每幢楼宇用电,由小区变电所供电,可按小区变电所低压配电屏输出的照明供电回路计算“照明供电回路系统调试”的回路数。
例1:某综合楼变电所由六台低压配电屏输出的照明供电回路共42路,均用三相自动空气开关控制,则该综合楼“照明供电回路系统调试”共有42个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。
例2:某教学楼主配电室两台低压配电屏输出的照明供电回路共16路,均用三相自动空气开关控制,则该教学楼“照明供电回路系统调试”共有16个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。
例3:某住宅小区变电所八台低压配电屏输出的照明供电回路共48路,均用三相自动空气开关控制,则该住宅小区“照明供电回路系统调试”共有48个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。
当三相照明主配电箱带有调试元件,如交流接触器、磁力起动器、各种继电器和与之配套的二次回路、表计等,则应套用“1kv以下交流供电系统调试”定额。
二、公共照明,电梯,风机等双电源的按备用电源自动投入装置调试,装设自动投入装置的两条互为备用的线路,计算备用电源自动投入装置时应为两个系统;而事故照明切换装置的调试,按设计能完成交直流切换的一套装置为一个调试系统。
三、关于接地调试问题:我们这里是这样处理的,一幢楼有几个测试点就按几组独立接地装置调试计算。
四、消防系统除计取自动报警系统装置调试和水灭火系统控制装置调试外还可计取消防通讯,消防电梯,防火卷帘等系统调试,有相应定额子目的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-6-18 23:26:55 | 显示全部楼层
谢谢sangyu,这么有耐心地解释这么多!
欢迎大家多多进来说说自己的算法!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-6-18 23:26:55 | 显示全部楼层
我也想了解.

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-6-18 23:26:55 | 显示全部楼层
电气部分 如果高低压配电柜是你们安装的,则高低压配电柜的每个回路都可以计算一个回路,如果没有安装,则按每栋计取一个系统调试,另外再计算自动切换装置,并不是你有多少配电箱就可以计算多少个回路,如果有的配电箱中带有调试元件,如交流接触器、磁力起动器、各种继电器和与之配套的二次回路、表计等,则应套用“1kv以下交流供电系统调试”定额。接地装置:一个接地组的调试包括六个接地极,

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-6-18 23:26:55 | 显示全部楼层
以下是引用whguoliang在2009-6-20 10:11:00的发言:电气部分 如果高低压配电柜是你们安装的,则高低压配电柜的每个回路...同意8楼的说法

回复 支持 反对