紧急求助:关于防雷引上线计算的小问题

[复制链接]

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-6-18 23:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个住宅项目,高18层,高度50米,在建筑物四周有6组个防雷引上线
关于防雷引上线的焊接,现有如下两种做法
1:结构柱的钢筋直径16,则每一组防雷引上线把2根柱筋焊接在一起即可
2:结构柱的钢筋直径为14,则每一组防雷引上线需要4根柱筋焊接在一起。
请问,一幢楼,6组防雷引上线,采用方法2时比采用方法1时大概多花多少钱?????非常感谢
(讲白了,结构钢筋都是直接利用土建的,安装上采用方法2的时候只是比方法1多花点人工)
非常感谢各位!!!!!!!!!!

回复

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-6-18 23:27:42 | 显示全部楼层
可多算50米*6=300米利用柱钢筋作引下线。
还有2*6*(1+1)=24个跨接(柱钢筋结构对焊)。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-6-18 23:27:42 | 显示全部楼层
方法二是方法一工作量的两倍。