海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 538|回复: 2

单芯电力电缆敷设系数调整???

[复制链接]

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-6-18 23:28:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,5芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3,6芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,以此类推。
2。单芯电力电缆敷设按同截面电缆定额乘以0.67。
3。截面400mm2-800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额执行。
请问400mm2单芯电力电缆敷是否乘系数.67还是不乘???

回复

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-6-18 23:28:06 | 显示全部楼层
给新人加分了!希望多多参与论坛交流

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-6-18 23:28:06 | 显示全部楼层
浙江省安装工程预算定额(2003版)
电力电缆敷设定额均按三芯及三芯以上综合考虑,25mm2及以下的三芯及三芯以上电力电缆敷设按相应35mm2的电力电缆定额乘以0.4;10mm2及以下的三芯及三芯以上电力电缆敷设按相应35mm2的电力电缆定额乘以0.25。
感觉浙江的定额对于超级大的并且多芯的电缆就有点不合理了!

回复 支持 反对