我这里有11层商住楼电梯井底部配置两台潜水泵(3.0KW/台,BV4*2.5),液位仪一套,PS控制箱内有T1BI-63D16/3P断路器一台,电机控制保护器两组KB0-12C/M4/02,两泵正常时一用一备,互为备用,轮换工作。PS箱进线VV-5*6-SC32-FC.
请教各位老师们,这里是否包含以下定额子目:交流异步电机检查接线、水位电气信号装置安装、备用电机自投装置调试、低压笼型电机调试(电磁控制)?我的内容有无重复,是否还有其他项目?
另外定额里每台电机配的1.25m金属软管及活接头还要不要?

回复

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-6-18 23:28:46 | 显示全部楼层
以前结算时只算了电机检查接线和电机调试,软管和活接不要。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-6-18 23:28:46 | 显示全部楼层
取消备用电机自投装置调试,软管接头在接线检查已经有了

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-6-18 23:28:47 | 显示全部楼层
我采用的是广东2006安装定额
低压笼型电机调试(电磁控制)---C2-14-93这个也要计算吗,很贵啊?而且一般电机有问题都是厂商维修,不用安装单位处理的。我觉得这里要讨论
备用电机自投装置调试----c2-14-27控制箱已有这套功能,有问题也是厂家问题,不用安装单位处理的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-6-18 23:28:47 | 显示全部楼层
按照C2-14-93低压交流异步电动机调试 低压笼型电动机(控制保护类型) 电磁控制的“子目含量”的内容,安装单位其实都没有实施。特别是采用KBO这种一体化的装置,根本不用调试。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-6-18 23:28:47 | 显示全部楼层
交流异步电机检查接线、水位电气信号装置安装