小截面电缆敷设问题一直很头疼,例如YJV5*6的电缆,套用电力电缆35mm2下还是借用控制电缆多芯?电缆头是采用35mm2打折计入还是套用控制电缆头?问了好多人,包括审计部门和造价站的,答案都不一样,请教各位大侠了

回复

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-6-18 23:28:55 | 显示全部楼层
电力电缆应套电力电缆定额;电缆头应该在10mm2以上电缆才给。小截面电缆有时施工连线鼻子都可不用,更不用做头之说了。
个人观点,仅供参考。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-6-18 23:28:55 | 显示全部楼层
这个问题比较有争议,我看你是江苏的吧,江苏定额对于电缆头没有做出明确的说明,所以,在套用的时候就要套用35mm2以下电力电缆且*1.2系数。其他无需做调整!
而对于某些省比如上海市,就规定10mm2以下电力电缆不计算电缆头,那就不能记取。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-6-18 23:28:56 | 显示全部楼层
套用电力电缆35mm2下,且*1.2系数

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-6-18 23:28:56 | 显示全部楼层
以下是引用qycjj在2009-12-18 15:56:00的发言: 小截面电缆敷设问题一直很头疼,例如YJV5*6的电缆,套用电力...江苏省的计价解释很明确:10平方及以下的电缆,参考控制电缆定额。电缆头制作按实际发生计算。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-6-18 23:28:56 | 显示全部楼层
以下是引用qycjj在2009-12-18 15:56:00的发言: 小截面电缆敷设问题一直很头疼,例如YJV5*6的电缆,套用电力...可以按照35以下的定额执行。具体的参照各地的解释执行。