关于金属线槽的敷设

[复制链接]

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-6-18 23:29:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问;一个配电箱到另一个配电箱的连接是YJV-4*70+1*35 SC80 MR,它是指YJV-4*70+1*35 电缆穿SC80管用金属线槽的敷设? 还是YJV-4*70+1*35 电缆直接敷设在金属线槽里,由金属线槽出线的地方再穿SC80管?

回复

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-6-18 23:29:11 | 显示全部楼层
希望能得到高手的帮助.图纸上没有说明金属线槽是埋地敷设还是架空敷设,一般情况下它是什么敷设方式呢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
指YJV-4*70+1*35 电缆穿SC80管用金属线槽的敷设

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-6-18 23:29:11 | 显示全部楼层
由金属线槽出线的地方再穿SC80管

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-6-18 23:29:11 | 显示全部楼层
电缆直接敷设在金属线槽里,由金属线槽出线的地方再穿SC80管

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-6-18 23:29:11 | 显示全部楼层
以下是引用zjy2000在2008-10-21 10:29:00的发言:请问;一个配电箱到另一个配电箱的连接是YJV-4*70+1*35 ...金属线槽出线的地方再穿SC80管

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-6-18 23:29:11 | 显示全部楼层
YJV-4*70+1*35 SC80 MR是表示五芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆四芯界面为70mm2 一芯截面为 35mm2 穿管DN80的保护管。
参考书籍 建设工程技术与计量(安装)P57~P61

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-6-18 23:29:11 | 显示全部楼层
如果是YJV-3*50+2*25-SC80-CT.AC该电缆就沿桥架敷设,到配电箱配SC80钢管