镀锌钢管安装定额的问题

[复制链接]

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-6-18 23:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:第7册中 镀锌钢管安装定额 工作内容已包括一次性水压试验, 这里的一次性水压试验指的是什么意思? 做预算时还需不需要再套用 管道水压试验定额 ?谢谢!!!

回复

使用道具 举报

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-6-18 23:29:31 | 显示全部楼层
请问:第7册中 镀锌钢管安装定额 工作内容已包括一次性水压试验, 这里的一次性水压试验指的是什么意思? 做预算时还需不需要再套用 管道水压试验定额 ?谢谢!!!
答:不需要计算水压试验的费用了

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-6-18 23:29:31 | 显示全部楼层
一次性试压是指镀锌钢管在安装完成后按规范规定的做的水压试验。如果此项工作应其他原因,如拆装等,导致管道需重新试压,那么就应该再记取试压定额。