请问电气预算中,接线箱、接线盒、开关盒是根据什么计算出工程量的。
起初以为开关盒就是和开关的数量相等的,但看了几份预算,好像差距还挺大的。
^_^,有点头大^_^。
先谢谢高人。

回复

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-6-18 23:29:46 | 显示全部楼层
一般线管有分支、转折、出线处要设接线盒。同时规范规定
接线盒间距应符合下列要求:
⑴无弯管路不超过30m;
⑵两个接线盒之间有一个弯时,不超过20m;
⑶两个接线盒之间有二个弯时,不超过15m;
⑷两个接盒 之间有三个弯时,不超过8m;
⑸暗配管两个接线盒之间不允许出现四个弯。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-6-18 23:29:46 | 显示全部楼层
。。。一般都是怎么计算工程量的呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-6-18 23:29:46 | 显示全部楼层
以下是引用xuyanwind在2006-8-28 11:37:00的发言: 请问电气预算中,接线箱、接线盒、开关盒是根据什么计算出工程量的...1、接线箱按施工图数量计算。
2、按2楼的计算统计。
3、开关盒就是和开关的数量相等,一般情况下,还有插座盒。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-6-18 23:29:46 | 显示全部楼层
估计楼主问的不是二楼说的那个意思吧
他是说2-1377,2-1378定额中的那个吧
OK?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-6-18 23:29:46 | 显示全部楼层
1.接线箱按图纸计算
2.接线盒和灯头盒同一定额。
一般线管有分支、转折、出线处要设接线盒。同时规范规定
接线盒间距应符合下列要求:
⑴无弯管路不超过30m;
⑵两个接线盒之间有一个弯时,不超过20m;
⑶两个接线盒之间有二个弯时,不超过15m;
⑷两个接盒 之间有三个弯时,不超过8m;
⑸暗配管两个接线盒之间不允许出现四个弯。
灯头盒按图纸计算。
3.开关盒和插座盒同一定额。
按图纸计算。
综合上述,只有接线盒需要在计算线管工程量的时候,需进行单独列出,防止漏量。
其他都可以根据图纸直接进行清点。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-6-18 23:29:46 | 显示全部楼层
补充一下:灯头合接线合套1377,开关合插座合套1378

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-6-18 23:29:46 | 显示全部楼层
过伸缩缝时,要有接线箱,两边各一个,共两个.另外就是图纸注明需要加的地方
开关盒数量=开关数量+插座数量
接线盒数量=灯头盒数量+规范规定[⑴无弯管路不超过30m;⑵两个接线盒之间有一个弯时,不超过20m;⑶两个接线盒之间有二个弯时,不超过15m;⑷两个接盒 之间有三个弯时,不超过8m;⑸暗配管两个接线盒之间不允许出现四个弯]

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-6-18 23:29:46 | 显示全部楼层
实际施工中哪有那么多接线盒啊?施工规格翻页布允许有那么多的,一个房间是不能超过2个接线盒的,否则验收也通不过啊。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-6-18 23:29:46 | 显示全部楼层
以下是引用cola1027在2006-8-29 13:01:00的发言:1.接线箱按图纸计算2.接线盒和灯头盒同一定额。...请教个关于接线盒的很菜的问题:
一般是根据施工图按照上述标准套算的吧?请问预算软件中能够自动生成接线盒的数据吗?