关于电缆预留量的问题

[复制链接]

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-6-18 23:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照
序号 项目 预留长度(附加) 说明
1 电缆敷设驰度、波形弯度、交叉 2.5% 按电缆全长计算
2 电缆进入建筑物 2.0m 规范规定最小值
3 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5m 规范规定最小值
4 变电所进线、出线 1.5m 规范规定最小值
5 电力电缆终端头 1.5m 检修余量最小值
6 电缆中间接头盒 两端各留2.0m 检修余量最小值
7 电缆进控制、保护屏及模拟盘等 高+宽 按盘面尺寸
8 高压开关柜及低压配电盘、箱 2.0m 盘下进出线
9 电缆至电动机 0.5m 从电机接线盒起算
10 厂用变压器 3.0m 从地坪起算
11 电缆绕过梁柱等增加长度 按实计算 按被绕物的断面情况计算增加长度
12 电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5m 规范最小值
问题1:第3点,“电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留”中,引上(下)预留,怎么理解?是否引上算一次1.5米,引下也算一次1.5米?那就是两次了共3米?
问题2:第5、8点同时发生,即“进入高压开关柜及低压配电盘、箱,又做电力电缆终端头,预留量是否2+1.5=3.5米?

回复

使用道具 举报

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-6-18 23:29:56 | 显示全部楼层
第一个应该是1.5米,第二个应该是2米

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-6-18 23:29:56 | 显示全部楼层
第一个1.5,第二个3.5

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-6-18 23:29:56 | 显示全部楼层
问题1:第3点,“电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留”中,引上(下)预留,怎么理解?是否引上算一次1.5米,引下也算一次1.5米?那就是两次了共3米?
答:这个表示引上的时候需要增加,引下的时候也需要增加,只要实际是引上或引下了,也不是你理解的直接加两次。
问题2:第5、8点同时发生,即“进入高压开关柜及低压配电盘、箱,又做电力电缆终端头,预留量是否2+1.5=3.5米?
答:应该是2+1.5=3.5米

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-6-18 23:29:56 | 显示全部楼层
以下是引用冰临城下在2009-1-15 18:00:00的发言: 问题1:第3点,“电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留”中,引上(下)...问题二应该是2米

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-6-18 23:29:56 | 显示全部楼层
以下是引用arick2000在2009-1-16 15:44:00的发言:[quote]以下是引用冰临城下在2009-1-15 18:00:...问题二应该是2米
如果柜子高2米多呢?只柜内线就已经两米多了,电缆头在哪儿做呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-6-18 23:29:56 | 显示全部楼层
以下是引用风雨FENGYU在2009-1-17 10:29:00的发言:[quote]以下是引用arick2000在2009-1-16 15...问题二应该是2米
如果柜子高2米多呢?只柜内线就已经两米多了,电缆头在哪儿做呢?
做电缆头的长度要看柜子开关及零排、地排的位置了。也不一定用2米,也许有的就用1米呢 。你说的那是特例吧,一般GGD 和GCK 等柜子都是2米高的 ,总不能因为这个否定预留的长度吧 ,照你这么说如果柜子5多高呢?预留5米也不够了,电缆头在哪做呢 ?
如果是你说的那样的配电柜,那预留长度只能是柜子的宽+高了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-6-18 23:29:56 | 显示全部楼层
如果是预算:第一个问题只要有引上及引下,就应该按2*1.5米计算,如果只有引上(引下),就应该算1.5米。第二个问题:“高压开关柜及低压配电盘、箱 2.0m 盘下进出线”并不是留在柜(箱)内。如果是预留在柜(箱)内,为什么上进上出就没有预留?编制预算时应该是2.0+盘面尺寸+1.5;
如果是结算:只要按上面的要求作了预留的都应该计入,如果没有预留就不应该计算。但盘面尺寸+1.5米是都应该计算的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-6-18 23:29:56 | 显示全部楼层
以下是引用SBFNXK12在2009-3-10 9:57:00的发言:如果是预算:第一个问题只要有引上及引下,就应该按2*1....预算跟结算都是参考定额,计价规则怎么会不一样呢
下进线和上进线是一样的,
上进线最长的是零线和底线,因为零排和地排在下面
下进线最长的是相线。
所以同样预留2米足够

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-6-18 23:29:56 | 显示全部楼层
以下是引用arick2000在2009-3-10 10:21:00的发言:[quote]以下是引用SBFNXK12在2009-3-10 9:...预算跟结算都是参考定额,计价规则怎么会不一样呢
下进线和上进线是一样的,
上进线最长的是零线和底线,因为零排和地排在下面
下进线最长的是相线。
所以同样预留2米足够
计价规则里有"高压开关柜及低压配电盘、箱 2.0m 盘“上”进出线”这一条吗?
预算跟结算都是参考定额没错,可两者的作用和计算的出发点是不一样的。
按规范及图集,在施工过程中应该作预留。但你并没有按要求作预留,那你的计算依据在那里?业主是否应该先给你算上这个预留量后再叫你返工?
个人认为这个预留量是为了保护电缆而不是为了柜内配线。造价员考试教材上的示意图也是这样表示的。