电缆长度计算时,进出配电箱与终端头是重复算么

[复制链接]

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-6-18 23:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
电力电缆与控制电缆怎么区分?同样YJV-5*16的7芯电缆套哪种定额?北京
电缆终端头什么时候算?预留长度和进出配电箱的高+宽重复累加么?
求求大哥大姐们!!!!!

回复

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-6-18 23:29:59 | 显示全部楼层
以下是引用zhby2692815在2010-9-6 18:00:00的发言:电力电缆与控制电缆怎么区分?同样YJV-5*16的7芯电缆套哪种...控制电缆和电力电缆的电压等级不一样的。
电力电缆(power cable),用于传输和分配电能的电缆。常用于城市地下电网、发电站的引出线路、工矿企业的内部供电及过江、过海的水下输电线。在电力线路中,电缆所占的比重正逐渐增加。电力电缆是在电力系统的主于线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品,其中包括1-500KV以及以上各种电压等级,各种绝缘的电力电缆。
控制电缆 主要用于传送控制、测量信号等的电缆。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-6-18 23:29:59 | 显示全部楼层
以下是引用zhby2692815在2010-9-6 18:00:00的发言:电力电缆与控制电缆怎么区分?同样YJV-5*16的7芯电缆套哪种...电力电缆与控制电缆的标注方法都不一样的,很好判断。YJV,VV一般都做电力电缆,KVV的就是控制电缆。YJV-5*16貌似只五芯,怎么会有7芯的?电缆头区分电力电缆和控制电缆分别套用相关定额。一般进出配电箱的线缆规格会有变化,不需重复,如果规格一样,就要增加预留量,也就是你所说的累加了。一般计算方式都是按照系统图一路一路算过来的,进入和出来的线缆不会重复出现的同一计算式内。

回复 支持 反对