海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 661|回复: 1

请教有关电气接地网调试套项的问题

[复制链接]

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-6-18 23:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家两个问题,定额中接地调试分:独立接地装置调试(6根接地极以下)和接地网调试。
1、假如厂区里有一个装置,做了一个独立的接地网,不与厂区其他的接地网连接,接地极不止6根,接地调试应该套哪一个呢?
2、假如厂区里有两个装置,都做了接地网,都与厂区内原有的同一个接地网连接,那应该套几个接地网调试呢?

回复

使用道具 举报

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-6-18 23:30:00 | 显示全部楼层
1、独立接地装置(6根接地极以内)调试,以组为单位,如何使用?
答:(1)如一台柱上变压器有一个独立的接地装置,即按一组计算,使用2-885子目。
(2)避雷针接地电阻的测定:每一避雷针均有单独接地网(包括独立避雷针、烟囟避雷针等)时均按一组计算,使用2-885子目。
(3)凡接地极在6根以内的小接地网,均按一组计算,2-885。
2、接地网调试,2-889(890)子目以“系统”为单位,如何套用?
答:(1)定额所称的系统是按每一个发电厂的厂区或每一变电所的所区为单位考虑的,一般的发电厂或变电所连为一体的母网,按一个系统计算。
(2)自成母网不与厂区相连的独立接地网,另按一个系统计算。
(3)大型建筑群各建筑物有自己的接地网(指接地电阻值设计有不同要求),虽然在最后也将各接地网连在一起,但应按各自的接地网计算,不能作为一个网,具体就按接地网的实际情况而定。
(4)凡接地极在6根以上的接地网均按“系统”计算,2-886子目。

回复 支持 反对