1、全国统一安装定额电力电缆敷设均按三芯(包括三芯连地)考虑的,我理解为三芯电缆或者有一根零线或接地芯均按三芯考虑对否?如YJV-3*16+1*10或者YJV-3*150+2*70均按三芯考虑?或者是分别按四芯或者五芯考虑?那么前面定额说明那句话又如何理解?
2、YJV-2*(3*95+2*50)这根电缆是什么意思?两根电缆同时一起敷设?那么该怎么考虑套定额的问题?
3、母线桥和母线槽有什么区别?母线桥安装套用什么定额?
4、带型母线是按10m/单相考虑的,这个单相实际上就是指线的根数?如TMY-3*(100*8)+2*(50*5),后面的+2仍然要考虑按2相算?
望指教,先谢谢了

回复

使用道具 举报

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-6-18 23:30:03 | 显示全部楼层
32、全国统一安装定额电力电缆敷设均按三芯(包括三芯连地)考虑的,我理解为三芯电缆或者有一根零线或接地芯均按三芯考虑对否?如YJV-3*16+1*10或者YJV-3*150+2*70均按三芯考虑?或者是分别按四芯或者五芯考虑?那么前面定额说明那句话又如何理解?
答:全国统一安装定额工程量计算规则为:
五、电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,5芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3,6芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,以此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆定额乘以0.67。截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额执行。240mm2以上的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工,应按实际加工价计算(或调整定额价格)。
也就是说3芯的与3+1芯的定额均为一个子目套用,不用调整的,只有4+1芯或者3+2芯的电缆或者以上的电缆需要调整,也就是5芯的电缆敷设定额乘以系数1.3,6芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%。
所以这句话前后不矛盾的。
33、YJV-2*(3*95+2*50)这根电缆是什么意思?两根电缆同时一起敷设?那么该怎么考虑套定额的问题?
答:你的这个标注是有错的,没有这种型号的电缆的,严格的讲应该为2*(YJV-3*95+2*50),当然各个设计院的规则不一样,你需要咨询设计院,确定设计的意图。
34、母线桥和母线槽有什么区别?母线桥安装套用什么定额?
35、带型母线是按10m/单相考虑的,这个单相实际上就是指线的根数?如TMY-3*(100*8)+2*(50*5),后面的+2仍然要考虑按2相算?
答:带型母线是按10m/单相考虑的,工程量为按照母线截面的尺寸,相数确定,如果有几相就乘以几,如TMY-3*(100*8)+2*(50*5)单相长度为10米,那么定额工程量为TMY-(100*8)为3*10=30米,TMY-(50*5)为2*10米=20米。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
如果套定额的话,则要套用截面800以下的子项的乘以3+截面360以下的子项乘以2,还是只管相线,用截面800以下的乘以3就行了?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
如果套定额的话,则要套用截面800以下的子项的乘以3+截面360以下的子项乘以2,还是只管相线,用截面800以下子项的乘以3就行了?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-6-18 23:30:03 | 显示全部楼层
没有人回答,我自己顶一下,顶到前面去

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-6-18 23:30:03 | 显示全部楼层
再次希望大家回答呀
这个问题是太简单还是怎么了?怎么没有人回答了?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-6-18 23:30:03 | 显示全部楼层
YJV-2*(3*95+2*50) 估计想表达单根YJV-3*95+2*50电缆载流量不满足要求需用两根电缆并联使用。工程量以两根电缆长度之和计算

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-6-18 23:30:03 | 显示全部楼层
套用截面800以下的子项就行了.

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-6-18 23:30:03 | 显示全部楼层
更正:应分别套用定额:800以下子目30米、360以下子目20米。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-6-18 23:30:03 | 显示全部楼层
我觉得吧,现在变配电室工程中母线大多都是三相的,A,B,C。你说的2*(100*8)前面的2 应该是说这一相是有两片组成的,套取1-110每相两片的子目,然后再根据你所计算的母线长度乘以3,因为定额是按单相考虑的,三相所以要乘以3。2*(50*5)就根据截面积分开套取定额,我是这么想的,我不是这个专业的,回答仅供参考。