请教各位安装线缆算量问题。。。谢谢

[复制链接]

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-6-18 23:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在项目马上进入结算,想把自己之前算的工程量在整理校对一遍,因为自己是个非专业的新手,之前算的工程量也是投标的时候学的一些,只是大面上的 细节问题想向大家请教一些
1、照明线路工程量的计算:设计说明里注明“I类灯具(包括正常照明及应急照明)除图中注明的配线线支外,其配线支路管内均另加穿一根2.5mmPE线。插座支路除注明外,线支数为3。”
我的理解:设计院注明普通照明为3*2.5(包含PE线一根)照明平面回路图中有的未标明支路数、有的标3,这两种情况我都理解为支路数为3;有的标 4 这是多了一根控制线,从开关到灯位的控制线。设计院注明应急照明为4*2.5(包含PE线一根)。最后灯到开关的根数是由开关的种类决定的。
疑问:普通照明:图纸上两间灯位回路、开关种类都一样的商业单元,为何有的商业单元灯位与灯位之间是4根线,灯位与开关之间是3根;有的商业单元灯位之间是3根,灯位与开关之间也是3根。无论图纸是不是有问题 正常情况下应该是怎样的呢?
应急照明:为何还有很多回路标明3根线?
2、风机盘管线路工程量的计算:根据设计说明,风机盘管之间电源线为3*2.5,风机盘管到调速开关是5*1.5,这5根线包括高、中、低、火、还有一个是地线是吧??后来询问空调专业得知风机盘管有零线,则风机盘管到调速开关是6*1.5,这6根线包括高、中、低、火、地、零。我的理解对么?是不是就必须是6根线了?因为我在现场还看到有5根的有6根的。
目前我就这么多线路算量的问题了,还有什么需要注意的也烦请大家多多指点,因为这个照明线路算量纠结了我好久。。。。。。我也去现场请教过工人但还不是很透彻。。。
不过每次来坛子里请教问题都有很多前辈给我指点 真的非常感谢。。。。
还有一个问题,二次砌筑的时候给配电箱预留孔洞,这部分在安装上还要体现出来么?一个老安装同事说要套“木配电箱制作 木墙洞配电箱(半周长m) ...”这个定额子目,合理么?

回复

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-6-18 23:30:05 | 显示全部楼层
一、普通照明:图纸上两间灯位回路、开关种类都一样的商业单元,为何有的商业单元灯位与灯位之间是4根线,灯位与开关之间是3根;有的商业单元灯位之间是3根,灯位与开关之间也是3根。
1、是1个开关控制1个灯,
2、1个开关控制2个灯,
你看平面图上开关表注不一样。
二、不需要第6根线。
还有一个问题----套“木配电箱制作”这个定额子目有道理---学习了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-6-18 23:30:05 | 显示全部楼层
以下是引用随便玩玩520在2010-9-11 14:19:00的发言:一、普通照明:图纸上两间灯位回路、开关种类都一样的商业单元,为何有的商...谢谢 为什么不需要第6根线?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-6-18 23:30:05 | 显示全部楼层
还有一个问题,二次砌筑的时候给配电箱预留孔洞,这部分在安装上还要体现出来么?一个老安装同事说要套“木配电箱制作 木墙洞配电箱(半周长m) ...”这个定额子目,合理么?
我觉得不合理,配电箱安装已分为明装和暗装,暗装就包括了预留孔洞

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-6-18 23:30:05 | 显示全部楼层
1、楼主能上张图来看看吗?要是没有CAD,拍张照片也行啊。
2、这个具体要看温控器的类型和盘管类型,最简单的三速调速开关为4根线(火、高、中、低),液晶面板或带指示灯的5根(另加零线),使用电磁阀或两线电动阀的6根(+1阀控线),三线电动阀的7根(+2根阀控线)。附图为三线电动阀,即开、关均靠电机,而两线电动阀只需一根控制线来控制开阀,关阀则靠弹簧复位。
3、毫无道理,这是木配电箱 “制作”,与预留洞没关系,按08定额解释,这种木配电箱是需另套定额安装的。我个人认为砌筑留洞不宜再套定额了,应该包括在土建砌墙部分了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-6-18 23:30:05 | 显示全部楼层
以下是引用tsgongzee在2010-9-14 8:33:00的发言: 1、楼主能上张图来看看吗?要是没有CAD,拍张照片也...第二条学习了。。。。。我看能不能上张CAD的图。。。。谢谢~~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-6-18 23:30:05 | 显示全部楼层
根据6楼截图,结合一楼说明来看,图中两根线的线路(即没有标注的)实际应按3根算,标3的应按4根算(加一根PE线),但注意由灯具至开关部分的线路按实际标注算(此处没有PE线),这并是说设计者划的有错,因为说明中说了I类灯具加PE线,所以平面图中没再标注,但计算时要考虑。(至于I类灯具定义问题,论坛上有相关帖子,到目前为止我也没弄清,通常我将所有照明灯具视为I类灯具)。
但图中左下角标4的线路我有疑问,我觉得此处应标为3,(当然实际为3+PE),但看不太清。
楼主要作电气预算,一些基本的电气知识还是需要的,至少图中如果有错,你要能知道。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-6-18 23:30:05 | 显示全部楼层
以下是引用tsgongzee在2010-9-21 10:18:00的发言:根据6楼截图,结合一楼说明来看,图中两根线的线路(即没有标注的)实...出差了 才回来 谢谢楼上能讲述这么多。我就是做电气预算,照明算量之前感觉没什么后来才发现这么多问题。。。真是惭愧