全国定额中自动报警中模块有三个子目,7-13(接口)多输出模块;7-14多输出模块;7-15报警接口模块,这三种模块区别及什么情况用那种,能高手解释一下吗,详细的给奖励。

回复

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-6-18 23:30:10 | 显示全部楼层
建议你看看2008年出的定额那本书以及详解。当然知识是变通的,人要善于应用不是死板硬套。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-6-18 23:30:10 | 显示全部楼层
不懂工艺,这玩意还真说不清楚,一直也被困扰。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-6-18 23:30:10 | 显示全部楼层
7-13(接口)多输出模块,一般只有信息反馈如用在水流指示器信息蝶阀那儿的模块模块,;7-14多输出模块一般有信息反馈还要有动作实施。如风机防火阀等模块。7-15报警接口模块一般和7-13模块的功能差不多,主要超起报警作用。