急 这个线路标注的敷设方式是什么意思?

[复制链接]

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-6-18 23:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
NH--YJV(4*25+1*16)SC40---CA

想知道最后的CA是什么意思

回复

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-6-18 23:30:19 | 显示全部楼层
图纸上没有说明吗!……

回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-6-18 23:30:19 | 显示全部楼层
以下是引用片段:

以下是引用哪天在2010-11-13 14:42:00的发言:

NH--YJV(4*25+1*16)SC40---CA

想知道最后的CA是什么意思

       有AC的标注,没有CA的标注了

回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-6-18 23:30:19 | 显示全部楼层
楼主写返了吧,应该是AC,表示暗敷在不能进人的吊顶内

回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-6-18 23:30:19 | 显示全部楼层
图纸就是这样标注的,是多处呀

回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-6-18 23:30:19 | 显示全部楼层
导线敷设部位的标注

                 旧标注    新标注

1 沿钢索敷设 S    SR

2 沿屋架或跨屋架敷设 LM    BE

3 沿柱或跨柱敷设 ZM     CLE

4 沿墙面敷设 QM     WE

5 沿天棚面或顶板面敷设 PM    CE

6 在能进入的吊顶内敷设 PNM     ACE

7 暗敷设在梁内 LA    BC

8 暗敷设在柱内 ZA    CLC

9 暗敷设在墙内 QA    WC

10 暗敷设在地面或地板内 DA    FC

11 暗敷设在屋面或顶板内 PA     CC

12 暗敷设在不能进入的吊顶内 PNA     ACC

回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-6-18 23:30:19 | 显示全部楼层
以下是引用片段:

以下是引用哪天在2010-11-13 14:42:00的发言:

NH--YJV(4*25+1*16)SC40---CA

想知道最后的CA是什么意思

      咨询设计单位吧,看看是什么意思呀

回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-6-18 23:30:19 | 显示全部楼层
以下是引用片段:

以下是引用哪天在2010-11-13 14:42:00的发言:

NH--YJV(4*25+1*16)SC40---CA

想知道最后的CA是什么意思

没看到过CA   导线敷设有AC  沿或跨柱敷设:AC

电缆敷设的代码

SR: 沿钢线槽敷设

BE: 沿屋架或跨屋架敷设

CLE:沿柱或跨柱敷设

WE: 沿墙面敷设

CE: 沿天棚面或顶棚面敷设

ACE:在能进入人的吊顶内敷设

BC: 暗敷设在梁内

CLC:暗敷设在柱内

WC: 暗敷设在墙内

CC: 暗敷设在顶棚内

ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内

FC: 暗敷设在地面内

SCE:吊顶内敷设,要穿金属管