电缆长度计算:
预算中经常遇到的问题,抛砖引玉!
关于电缆预留量的问题
按照
序号 项目 预留长度(附加) 说明
1 电缆敷设驰度、波形弯度、交叉 2.5% 按电缆全长计算
2 电缆进入建筑物 2.0m 规范规定最小值
3 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5m 规范规定最小值
4 变电所进线、出线 1.5m 规范规定最小值
5 电力电缆终端头 1.5m 检修余量最小值
6 电缆中间接头盒 两端各留 2.0m 检修余量最小值
7 电缆进控制、保护屏及模拟盘等 高+宽 按盘面尺寸
8 高压开关柜及低压配电盘、箱 2.0m 盘下进出线
9 电缆至电动机 0.5m 从电机接线盒起算
10 厂用变压器 3.0m 从地坪起算
11 电缆绕过梁柱等增加长度 按实计算 按被绕物的断面情况计算增加长度
12 电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5m 规范最小值
问题1:第3点,“电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留”中,引上(下)预留,怎么理解?
是否引上算一次1.5米,引下也算一次1.5米?那就是两次了共3米?
其实是当电缆进去后,必然要断开做终端头进行接线的,所以不存在进去又出来;规则里是指电缆可能从下今日盘柜,也可能从下进,所以理解原话是进出实际发生是才计算;
理解原话应为:,“电缆进入沟内或吊架时引上(或下)预留”;中间加了一个“或”真相就不会混淆了!
问题2:电缆进入盘柜,当第5、8点同时发生,即“进入高压开关柜及低压配电盘、箱,又做电力电缆终端头,” 预留量是否2+1.5=3.5米?
所以要根据实际发生,根据可能有一下四种组合:
3、电缆预留量:
假定项目:落地式配电柜 高2米*宽0.8米*厚0.6米 电缆顺电缆沟从下面进入配电箱
电缆总量=(己按图算至配电箱底+进箱预留量)*(1+2.5%)
问题:预留量:答案4个:1.预留=高+宽=2+0.8=2.8
2.预留=高+宽+电缆头=2+0.8+1.5=4.3
3.预留=2 (盘下进出线,定额规定)=2
4.预留量=2+1.5(箱预留+电缆头)=3.5
1、关于电缆敷设中套用垂直通道定额2-622子目与普通电缆子目2-618如何界定:(安徽或全国2000安装定额)
现工程中电缆使用量较多,我公司在一幢18层高层建筑中,电缆敷设在电气竖井中竖直的桥架内(说明:电气竖井每层为长1.8M、宽1.5m、层高为2.9m,且每层竖井有顶及底板,预留桥架洞口,以后做防火封堵)人可以站在井内操作。)
问:这种电缆敷设工艺能否套用竖直通道定额子目?何种情况下套取竖直通道子目。
2:DN100的消防管安装,工艺方式为沟槽连接,使用成品的卡箍及三通、弯头等管件,定额使《安徽省2003补充定额》定额子目为B8-56,及B8-63子目,对管件定义发生分歧:
工程内容:如安装DN100管道200米,弯头及三通合计36个,弯头及三通用卡箍78个,直管段管道用卡箍直接连接,使用卡箍40个。
疑问:就是定额B8-63管件的工程量应为多少。是36+78+40=154个呢,还是就是弯头与三通的数量36个,网络上也是每个人说法不一样。

回复

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-6-18 23:30:26 | 显示全部楼层
很不错的资料!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-6-18 23:30:26 | 显示全部楼层
感谢楼主提出的很有意义的讨论主题!希望大家积极参与讨论哦
问题1、关于电缆敷设中套用垂直通道定额2-622子目与普通电缆子目2-618如何界定:(安徽或全国2000安装定额)。
答:这种电缆敷设工艺不能套用竖直通道定额子目。竖直通道子目仅适合于通道内没有操作平台的情况,比如电视塔的电缆井道等。
问题2:DN100的消防管安装,工艺方式为沟槽连接,使用成品的卡箍及三通、弯头等管件,定额使《安徽省2003补充定额》定额子目为B8-56,及B8-63子目,对管件定义发生分歧:工程内容:如安装DN100管道200米,弯头及三通合计36个,弯头及三通用卡箍78个,直管段管道用卡箍直接连接,使用卡箍40个。疑问:就是定额B8-63管件的工程量应为多少。是36+78+40=154个呢,还是就是弯头与三通的数量36个,网络上也是每个人说法不一样。
答:对于这个问题,我是按照三通+弯头+卡箍的数量计算管件安装的,不知道有没有不同的意见?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-6-18 23:30:26 | 显示全部楼层
是36+78+40=154个,我觉得这个计算方法是对的

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-6-18 23:30:26 | 显示全部楼层
问题2,3.5m.
什么时候宽加高,什么时候2m,说明里说的很清楚了

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-6-18 23:30:26 | 显示全部楼层
3楼的问题提的不错!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-6-18 23:30:26 | 显示全部楼层
关于三楼的问题,我们地区(深圳)有不同解释。竖直通道敷设指电缆沿竖直方向敷设高差大于等于24米的情况。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-6-18 23:30:26 | 显示全部楼层
首先第一个问题预留量问题,基本可以确定是2m+1.5m=3.5m
对于管件的问题,我觉得是定额设置问题,河南有管道安装子目,不含管件,另有卡箍安装子目;就这两个,我个人认为卡箍安装时候就是安装管件和管道的,所以不用再套管件了
而你们的定额是有管道子目和管件子目,我觉得这个时候卡箍是不算管件的,它只是安装管件(三通 、弯头)所需要的东西而已

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-6-18 23:30:26 | 显示全部楼层
希望大家能说出自己的看法!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-6-18 23:30:26 | 显示全部楼层
管道安装里含管件安装(管件材料费另计),卡箍安装单独套定额。

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-7 08:06 , Processed in 0.028192 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表