临水有没有消火栓

[复制链接]

0

主题

2638

帖子

2483

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2483
发表于 2014-6-18 23:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
新开工的高层住宅项目,临水设施有没有规定要每层设置消火栓?有这种文件么?要不做出来不成了笑话了?

回复

使用道具 举报

0

主题

2638

帖子

2483

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2483
发表于 2014-6-18 23:30:30 | 显示全部楼层
以下是引用xieshunxi在2010-9-21 9:28:00的发言:新开工的高层住宅项目,临水设施有没有规定要每层设置消火栓?有这种文件...这个也不是很清楚,可以咨询下消防单位,他们那应该有这种文件的

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2638

帖子

2483

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2483
发表于 2014-6-18 23:30:30 | 显示全部楼层
经初步证实,应该需要设,我们工地消防验收时,当地消防支队谈到需要设,主要是近年来高层火灾越来越多,央视那个就是典型,现在各地消防大队都有这种要求,但好像还没有列入强制性的检查或验收规范里,所以基本上工地上实施的不多。(你想想,要设消火栓管网都没有,需另外重设一套,这钱谁出?)

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2735

帖子

5263

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5263
发表于 2014-6-18 23:30:30 | 显示全部楼层
我看有些临水施工方案是利用正式消火栓的,因为在工地上也没见过要在结构外做消火栓的,还有我们这个项目甲方招标时范围不含消防,肯定是要做消防的配合我们的主体结构施工来做消火栓了。我们要做了真成笑话了。作为一个技术人员,我是有必要搞清楚这一点的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2735

帖子

5263

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5263
发表于 2014-6-18 23:30:30 | 显示全部楼层
临时消火栓由现场机电专业设置,与消防施工专业无关。机电专业招投标时已经计取了现场临时设施施工费,例如临电、临水、临风等

回复 支持 反对

使用道具 举报