小女是刚做安装造价工作的,刚碰到几个问题,向各位做安装的大哥哥请
教了,先谢了。甲方的造价工程师人又壮,又有点横。
现有一幢小高层,地下二层,地上18层。
1、刚性防水套管:地下室排水套管,我是按套管的实际规格套用全统安
装6册的有关子目,(比过剪力墙的管道要大2号),可是甲方说,要按过
墙管径,套用子目,不知对不对。
2、S弯主材:室内UPVC排水管,地漏下我们施工均装有S弯的,而定额管
件综合含量表中,没有S弯,地漏的辅才中也没有S弯,我就按实计取了S弯
的主材,可甲方说,管件是综合计取的,不能再计取S弯的材价,对不。
3.避雷接地是用整板基础的内钢筋焊接成的网(转角处要跨接的),与
引下线要另用Φ10钢筋搭接,并且暗设镀锌扁钢,连接到等电位端子箱。
这应如何计取工程量,套用什么定额子目。

回复

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-6-18 23:30:53 | 显示全部楼层
等待高手

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-6-18 23:30:53 | 显示全部楼层
广东定额中:
1、按甲方所说,套用过墙管径,但主材按实际套管管径计取;
3、整板基础内钢筋焊接成的网:按延长米套用接发母线定额
跨接:按实际以处计取
镀锌扁钢可计入引下线中,但需计取主材。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-6-18 23:30:53 | 显示全部楼层
谢谢你zjz2008的解答。
我是知道了,可是我们这里有好多人,还是不理解呢。有什么依据,或定额解释吗。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-6-18 23:30:53 | 显示全部楼层
1、我就此问题问过定额站,上面是定额站的回答,但没找到书面资料
3、定额说明中有的

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-6-18 23:30:53 | 显示全部楼层
引下线直接用焊接钢筋就可以了,满足设计和施工规范,一般要求是不少于2根14的钢筋,18层楼的基础钢筋要大于14,所以用扁钢另做接地可能是多余。除非工程设计有什么特殊要求。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-6-18 23:30:53 | 显示全部楼层
1、刚性(柔性)套管,按过墙管径直接套用定额, 完全正确。我多年前曾专门就此写过一短文发表,详细论证过。你如有心,可以按定额的套管含量去计算一下,就会清楚了。
再多说一句,从定额编制者的角度来说,为了方便定额的使用,通常会按照更方便更有利于使用者出发来编制,当然,直接按过墙管径套用定额就符合这一逻辑了。(这与水暖管线过墙过楼板那种一般的钢套管不是一个概念。因为过墙过楼板钢套管是借用室外钢管定额子目,所以,这个时候就要按比穿管的管径大1-2号来套用了)
2、地漏下的存水弯应该计取主材费。我用过好几个省的安装定额,地漏的辅材费里都不包括存水弯的材料费。并且,地漏本身就有水封,一般的设计中,地漏是不用另外再有存水弯的。因此,地漏下再安存水弯不是常规设计,从定额编制的角度来讲,不是常用的项目,定额不会包括该项内容。
3、这个问题3楼斑竹回答我认为是正确的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-6-18 23:30:53 | 显示全部楼层
谢谢qsyr101的帮助、解答!
看来第二个问题我与qsyr101的理解有出入啊。
但我不大明白:水封即是存水弯的地方性叫法,如果楼主另外再加存水弯的话,岂不是一个地漏安装两个存水弯?还是楼主的意思本来就是地漏的水封?
如果是地漏本身的,此存水弯还是不能另计;若是除其本身外还另加装一个存水弯,那就如qsyr101所说,需另计主材了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-6-18 23:30:53 | 显示全部楼层
地漏本身带水封的。她问的是除其本身外还另加装一个存水弯,需另计主材了。存水弯一般指s或p型存水弯吧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-6-18 23:30:53 | 显示全部楼层
我也做了几年的安装预算了,也说说吧~~~~~~~~~~

1、刚性防水套管按所穿管道的管径套用定额(定额的计算说明中会有);
2、S弯主材,我理解就是所谓的存水弯,定额中一般是已经包含的,你可以看一下定额的计算说明中有没有说明要单独计取的;
3.“避雷接地是用整板基础的内钢筋焊接成的网(转角处要跨接的),与
引下线要另用Φ10钢筋搭接,并且暗设镀锌扁钢,连接到等电位端子箱。”
上面中的镀锌扁钢计入引下线,焊接处计取焊接点套取定额(浙江定额的算法)

回复 支持 反对