海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 601|回复: 4

有关避雷引下线和避雷网的计算问题

[复制链接]

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-6-18 23:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sophiecj 于 2011-4-12 17:19 编辑

图纸上屋面共有14轴,1-7轴屋面标高22m,7-14轴屋面标高18m,接地体利用基础圈梁钢筋焊接(深度1m),引下线利用柱外侧两根不小于16的主筋做引下线,共有14处引下(1-7轴8处,7-14轴6处),请问:

1、引下线工程量时候这样计算:(22+1)*8+(18+1)*6

2、请问每处引下线的工作量是否需要加上女儿墙的高度?(避雷网用10#热镀锌圆钢明敷设于女儿墙上)

3、避雷网安装是不是除了计算图纸上画X的线的总长*1.039,还需要加上(22-18)*2(屋面两边各连接1次)*1.039

4、避雷网是绕屋面四周明敷设于女儿墙上,是否按“避雷网沿混凝土块敷设”子目,不需要计算混凝土块制作工作量

回复

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-6-18 23:30:55 | 显示全部楼层
按定额计算规则计算!!!

混凝土预制块有独立定额!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-6-18 23:30:55 | 显示全部楼层
回答:1、对的。

2、柱主筋只到屋面板的,要计算女儿墙引上线的,而且要比避雷网钢筋大一号的规格。搭接长度可以考虑。

3、2个屋面高差,你这样计算可以的,或者,这2根引下是否和柱主筋引下重合,如重合,则可在标高18m+女儿墙高度处从柱主筋用镀锌圆钢引出,而不计算明敷的引下线,你自己看着办了。

4、不对。要套沿女儿墙支架敷设定额子目。

5、还有柱主筋引下线和基础接地钢筋焊接,以每处计算,不要漏项了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-6-18 23:30:55 | 显示全部楼层
还有不要忘记

接地测试卡 1个

接地极测试 1组

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-6-18 23:30:55 | 显示全部楼层
3楼正解,有关防雷接地网内有很多,建议楼主多看看,以及多学习定额和工程量计算规则,以便理解与运用。请参考如下网址:

http://bbs6.zhulong.com/forum/detail7649403_1.html

http://bbs6.zhulong.com/forum/detail7580531_1.html

http://bbs6.zhulong.com/forum/detail7622648_1.html

回复 支持 反对