消防安装的问题

[复制链接]

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-6-18 23:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
     我刚刚学习做消防安装的预算,很多不懂,请前辈们指点!

    现在在做一个现场签证单,请问预埋消防水池镀锌套管应该用哪个定额,86铁线盒应该用哪个定额,还有人工费应该怎么计算,我这里没有第7册定额,谢谢!

回复

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-6-18 23:30:59 | 显示全部楼层
预埋套管套用第六册,预埋电线管、接线盒包括以后的穿线都套用第二册,消火栓管道套用第八册,喷淋管和设备套用第七册。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-6-18 23:30:59 | 显示全部楼层
套管一般可以套第六册的防水套管,你这里可以套柔性防水套管。86铁线盒套用第二册的接线盒定额,人工费你是只签工日的签证吗人工费一般是综合工日*人工单价,定额里都包涵人工费了,不要再算了吧,除非是签的工日。我也是刚接触消防预算,也有很多不懂,我们可以互相交流经验,我的QQ703150602