定额套用问题,柜顶铜母线安装

[复制链接]

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-6-18 23:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
低压配电柜柜顶直流铜母线(直径6~8mm)安装,不是成排柜通长的,相邻柜之间需跨接,该套哪个定额?我们执行电力定额。请指教

回复

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-6-18 23:31:34 | 显示全部楼层
用此定额:

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-6-18 23:31:34 | 显示全部楼层
一般柜顶Ø8铜棒都可用此定额。与直流屏连接。不属于二次回路

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-6-18 23:31:34 | 显示全部楼层
柜子顶外部的吧?应该2楼那个就行

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-6-18 23:31:34 | 显示全部楼层
以下是引用jober888在2009-9-15 10:52:00的发言: 低压配电柜柜顶直流铜母线(直径6~8mm)安装,不是成...有母线跨接的定额子目

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-6-18 23:31:34 | 显示全部楼层
共箱母线安装6-10KV铜母线(箱体/导体),应该套用这个!~

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-6-18 23:31:34 | 显示全部楼层
1.10KV高压柜柜顶小母线的铜棒,是实心的,一般选用Φ6的铜棒镀锡。
  也有用导线代替铜棒的。
2.10KV高压柜内的高压瓷瓶来安装母线时,最好是采用母线金具(金属夹子)
  来固定效果好一些,这样母排不用打孔,热缩管直接套过,防护也好。也可以
  直接在母线上打孔安装在绝缘瓷瓶。
回复 支持 反对