给水管在计价时为什么不计列管道压力试验一项

[复制链接]
cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-6-18 23:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
 我是福建的,我看了一幢楼房的预算书,生活给水管在计价时没有计列管道压力试验一项,我觉得很纳闷,问了一位预算员,其回答说也很含糊。后来看了很多其他的工程预算书,也是没有计列管道压力试验一项。请问内行的朋友解释一下。

回复

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-6-18 23:31:42 | 显示全部楼层
因为第八册给水管道安装定额中已经包含了水压试验的工作内容,不得另计.当然,如果业主要求做第二次的水压试验,就可以计的了.还有,别忘了计算水冲洗试验的哦.

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-6-18 23:31:42 | 显示全部楼层
你要仔细看看定额,定额每册说明里已经提及了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
看怎么说,给水管道工作内容:
留堵洞孔、切管、调直、栽钩卡及热熔管件、管道安装、水压试验。
这里的水压试验你完全可以理解成安装管道过程中的水压,最后安装完成不是还有系统试压吗。
反正我做,就是套压力试验。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-6-18 23:31:42 | 显示全部楼层
看来 还是要细心看定额说明

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-6-18 23:31:42 | 显示全部楼层
清单项目内容中有要求

回复 支持 反对