建筑电气预算问题:
1、关于端子板外部接线,是不是所有配电箱相应的都需要计算外部接线(除去使用接线端子的情况)?
2、外部接线头数量的计算具体是怎样?即一个外部接线头指的是什么工作?我想应该是外部接几根线就有几个外部接线头,但我按这种算法和我现在手头的一本书的计算结果怎么也对不上,不知道该如何计算?比如现有一个电箱,进线三火一零(6mm2),引出三个单相会路,此时有几个外部接线头?
3、电机检查接线是否包括电源线与电机的接线连接工作?看定额只包括接地线的工作内容,假设为包括的话是否还需计算接线端子或终端头项目?
4、无端子接线、有端子接线如何区别?如何计算?
请高手帮忙则个!!!

回复

使用道具 举报

0

主题

2735

帖子

5263

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5263
发表于 2014-6-18 23:32:04 | 显示全部楼层
第1问题看不明白。第2问题(6mm2)没有接线头,直压就可以。第3问题电机检查接线只是检查的一项内容,不含主材,不含接线端子或终端头项目。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2735

帖子

5263

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5263
发表于 2014-6-18 23:32:04 | 显示全部楼层
第4问题详细看图纸、标准图籍。上面应有明显表示。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2735

帖子

5263

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5263
发表于 2014-6-18 23:32:04 | 显示全部楼层
以下是引用xzedu_cn在2006-12-19 10:38:00的发言:建筑电气预算问题: 1、关于端子板外部接线,是不是所有配电箱相应的...1、不一定的。如果内部有端子板接线的,则不用。一般来讲都是要计算的。全国定额有说明的。
2、如果是电线的话,进线是4个,出线是12个。
3、电机检查接线不包括接线连接工作。
4.看配电箱的接线图。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-6-18 23:32:04 | 显示全部楼层
第1个问题,不是所有的配电箱都要计算端子板外部接线,通常是以预留的控制电缆的芯数。作为端子板外部接线的工程量,电线的接线不能作为端子板外部接线的工程量,其原因是电线的接线工作在配电箱的安装工作内容内。
第2个问题(6mm2)没有外部接线头,直压就可以。
第3个问题电机检查接线,不含主材,不含接线端子或终端头项目。 电动机检查接线包括电机检查、电机本身的校接线、接地、空盘车、研磨电刷等工作;不包括控制装置的安装和接线。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-6-18 23:32:04 | 显示全部楼层
第一、二问题合起来回答,所有配电箱的进线均计算端子接线,出线均不计,例如进线为3*6+1*4,出线五个回路,每个回路为2*2.5。则计四个端子。
第四个问题,有端子指有没有接线箅子,如果是单股导线则为无端子接线,多股导线一般要加接线鼻子,为有端子接线

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-6-18 23:32:04 | 显示全部楼层
配电箱内部接线的端子不计,含在配电箱安装字目里,外部接线要计算!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-6-18 23:32:04 | 显示全部楼层
以下是引用xianyufeng在2007-7-16 21:13:00的发言:配电箱内部接线的端子不计,含在配电箱安装字目里,外部接线要计算!...如果配电箱要组价,还是要算接线端子的

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-6-18 23:32:05 | 显示全部楼层
以下是引用xzedu_cn在2006-12-19 10:38:00的发言:建筑电气预算问题: 1、关于端子板外部接线,是不是所有配电箱相应的...

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-6-18 23:32:05 | 显示全部楼层
以下是引用xzedu_cn在2006-12-19 10:38:00的发言:建筑电气预算问题: 1、关于端子板外部接线,是不是所有配电箱相应的...第一条,依据计算规则,外部接线需另计;
第二条,外部接线数量可按照一根线一个头来计算;
第三条,电机检查接线包括电源线与电机的接线连接工作
第四条,定额解释里有的

回复 支持 反对