求助安装定额第8册中管道试压的一些问题

[复制链接]

0

主题

2944

帖子

2771

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2771
发表于 2014-6-18 23:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、安装工程造价第8册第1章中的室内水管焊接安装,安装中的定额工作内容已经包括了水压试压。
2、安装工程造价第8册第6章有个单独的水压试验。
请问:
1、这2者的区别;
2、施工队伍针对室内无缝钢管的焊接安装中,对水压试压单独进行了报量,是否合理?套第8册的1章还是第6章?
请高手解释!!不胜感谢!!!!

回复

使用道具 举报

0

主题

2944

帖子

2771

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2771
发表于 2014-6-18 23:32:06 | 显示全部楼层
我来回答:1,第8册管道安装中的定额工作内容已经包括了水压试压,这是施工单位必须做,不管你做几次水压试验.直到合格为止.这些都包括在管道安装工作内容里的,不能单独计算水压试验工程量的.这点毫无疑问的.但是,有时设计中明确了要做2次水压试验,或业主要求做2次的,就需要计一次水压试验工程量的了,以此类推------,还有个情况:监理或业主怀疑你管道有质量问题,尽管你水压试验合格并经监理等签字确认了的,但以质量名义要求你再做水压试验的,如果你试验合格,可以找监理或业主计价,如果试验不合格,兄弟你就自认了吧.别再要了.这2者的区别,你的明白?
2,你的问题是:套第8册的1章还是第6章?第8册的第6章是(全统定额不知道你当地定额的章节的),里面不含管道安装和水压试验的吧.不好说了.

点评+1

热血江湖  发表于 2012-11-7    学习了,回答的很好!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-6-18 23:32:06 | 显示全部楼层
wdy9688 发表于 2012-11-6 14:23 我来回答:1,第8册管道安装中的定额工作内容已经包括了水压试压,这是施工单位必须做,...学习了,回答的很好!