室外管网施工,强电、弱电、给水、雨水、污水、消防管道,那些可以埋一起?
今天土建的问我这些管子走向差不多,为什么土方要计算那么多次。答复说强电和弱电不能埋一起,要不然强电对弱电信号有干扰;水电不能埋一起,给水、雨水、污水可以埋一起,只不过布置的时候给水管要在雨污管上面;消防管道是专业公司施工,并非和主体单位一起施工,不知道是不是要单独计算土石方,也有可能给主体单位交配合费后不用单独挖填。请问各位的意见呢?

回复

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-6-18 23:32:24 | 显示全部楼层
以下是引用猪猪妈在2010-1-29 8:55:00的发言: 室外管网施工,强电、弱电、给水、雨水、污水、消防管道,那些可以埋一起?...这个要根据设计,看室外消防管道采用什么材料?是PE的,还是钢管的,还是铸铁管的?
不同材质的管道有不同的施工方法。
土石方的计算也是根据实际情况来,就如您所说:可以单独计算土石方;也可以给主体单位交配合费后不用单独挖填

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-6-18 23:32:24 | 显示全部楼层
可以设计为综合管沟把给水管与消防管放下面,而强电放上面左边,弱电放上面右边,要有间距最低不少于300MM,污水管放在综合管沟的外面,要有一定的坡度(按管径和设计坡度安装)。

回复 支持 反对