镀锌钢板风管的过墙套管的制作安装定额套取问题

[复制链接]

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-6-18 23:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
镀锌钢板风管的过墙套管的制作安装是否已经含在了风管安装定额中了?是否需要单独套取?本人使用的是广东06安额

回复

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-6-18 23:32:36 | 显示全部楼层
个人以为并未包含在风管的制作安装内,因该记取其制作安装费用!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-6-18 23:32:36 | 显示全部楼层
好的,谢谢!麻烦请问一下定额的套取编号是多少?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-6-18 23:32:36 | 显示全部楼层
若是方管,个人认为制作采用板卷管制作,安装用一般穿墙套管,在第六册工业管道里找一个周长相近的子目即可
若是圆管且没有制作的话,则不用执行制作

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-6-18 23:32:36 | 显示全部楼层
还是套用镀锌钢板风管的制作安装,工程量以展开面积计算。

点评+1

热血江湖  发表于 2013-9-12    你的意思是把套管的工程量按照风管的算法进行计算,然后将工程量加到风管计算量里面?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-6-18 23:32:36 | 显示全部楼层
风管的制作安装不包括过墙套管,
风管要是太大的话,安装套管是不合适的,砌筑墙体时留好合适大小的洞,洞口上方按规范要求必须加装过梁.

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-6-18 23:32:36 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈的指导,本人采用了5楼朋友的做法,那是新风矩形风管的过墙,用了镀锌钢板风管的制作安装~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-6-18 23:32:36 | 显示全部楼层
5楼朋友的说法是对的,我在以往的结算中遇到个相同疑惑,省造价站也是同意的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-6-18 23:32:36 | 显示全部楼层
按镀锌钢板风管制作安装套取,替换主材、辅材费、机械费也要做相应的扣减才行

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-6-18 23:32:36 | 显示全部楼层
点评 guoming321 发表于 1楼 2008-06-04 15:40 镀锌钢板风管的过墙套管的制作安装是否已经含在了风管安...建议楼主把问题描述更具体一些,不然人家想帮你都不知道怎么回复。
如果风管截面积较大,我认为建筑设计图上应该考虑预留洞,而且结构图上应有洞口加固措施。
如果是人防区域,设计上需要按专门的人防图集来设置套管,这种可以套用密闭套管定额或者借套防水套管。

回复 支持 反对