桥架支架该这么计算,过路盒该如何计算,几米一个过路盒

回复

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-6-18 23:32:40 | 显示全部楼层
穿线管内导线不得有接头,所有导线接头应在过路盒连接。配管线路过长时中间需增设过路盒,敷设管子时,应尽量减少弯曲。
电气配管时,严格按设计管线走向施工;当管路较长时,为便于穿线及利于维护,应在中间加装过路盒或箱,其规定如下:
长度每超过30m的直管;长度每超过20m,且有一个弯头时;长度每超过15m,且有二个弯头时;长度每超过8m,且有3个弯头时,都必须在其中加装过路盒或箱。管路过沉降缝处采取可靠的措施,以防管线受到外力而折损。当沉降缝两侧均有砖墙时,将管子返上(或返下)至墙上,并在沉降缝两侧墙上加装接线盒,接线盒间以金属软管连接。