请问ZN-BV-4是什么意思?

[复制链接]

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-6-18 23:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请安装预算的前辈指点指点:
请问ZN-BV-4是什么意思?

回复

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-6-18 23:33:02 | 显示全部楼层
ZN-可能是线路编号(表示某各回路)
BV-是铜芯塑料绝缘线
4-是1根4MM2的导线!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-6-18 23:33:02 | 显示全部楼层
ZN-BV-4是什么意思?
可能是笔误,应该是ZR-BV-4,表示阻燃聚氯乙烯铜芯电线,截面4mm2.
不管是动力还是照明回路,哪有用“ZN”表示的?2楼的说法显然是错误的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-6-18 23:33:02 | 显示全部楼层
以下是引用sgl68416在2008-7-26 10:56:00的发言:ZN-BV-4是什么意思?可能是笔误,应该是ZR-BV-4,表示阻燃...可能是笔误,可能是NH-BV-4,NH-BV铜芯耐火聚氯乙烯绝缘电线 4(毫米2)。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-6-18 23:33:02 | 显示全部楼层
我建议楼主仔细看看图纸,看看系统图,是否全部是这个标准?这样就能确定是否有问题。但是可以肯定的是这个代号没有。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-6-18 23:33:02 | 显示全部楼层
阻燃耐火4平方单芯铜芯线