发表于 2014-6-18 23:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有300个路灯,10,m一个,需要多少个终端头,是一个路灯两个终端头,还是一根电缆下去就算两个终端头,按市政定额来说一个电缆终端头预留1.5m,要是按一个路灯两个终端头算就有600个,预留电缆就有900m,加上3000m,这样的预留量能让人接受吗?

回复

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-6-18 23:33:08 | 显示全部楼层
10,m一个?是灯墙啊?

楼主没有说电缆的线径了,不过,一般都在10mm2以下的。一般就不需要电缆头的了,如6mm2的可以直接接线,如10mm2的,加压接铜端子即可。所以,也不要预留电缆头长度的。

点评+1

TabHuang  发表于 2014-4-14    电缆是大于15mm2m,五芯的,按规范是要电缆头,现在安装一处路灯是不是要两个电缆头还是一个电缆头?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-6-18 23:33:08 | 显示全部楼层
点评   wdy9688  发表于  2楼   2014-04-11  10,m一个?是灯墙啊?楼主没有说电缆的线径了,不过,一般都在10mm2以下的。一般就不需要电缆头的了,如6mm2的可以直接接线,如10mm2的,加压接铜端子即... 电缆是大于15mm2m,五芯的,按规范是要电缆头,现在安装一处路灯是不是要两个电缆头还是一个电缆头?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-6-18 23:33:08 | 显示全部楼层
16mm2的要计算电缆头的了,但安装1.5m每个电缆头预留长度,每组灯按2个电缆头计算的话,电缆工程量会很大的哦!造价也就上来了,你不一定能招标了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-6-18 23:33:08 | 显示全部楼层
这个你按照实际,电缆头肯定要比600少点,看你有多少个回路。电缆头的长度等于=电缆敷设在地下的深度+路灯接线口高度+10cm到15cm  就够了