浆砌石挡墙多高需要搭设脚手架施工?

[复制链接]

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-6-19 22:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们搞一个渣场水保施工,施工中遇到了一个问题,浆砌石地面高在1.5-2.3m直接变化,水保定额中砌石挡墙并无脚手架措施费,在单价中其他措施费中也未详细对脚手架费用进行描述,施工中分包队伍提出额外的脚手架费用,请问各位高人们,在相关的规范中是否有关于砌石高度在地面2m以上的,就需要搭设脚手架施工,此部分费用是否能额外向业主索取!!!!

回复

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-6-19 22:57:39 | 显示全部楼层
仅供参考啊:
1、投标商务文件没报该措施费(其他措施费中也未详细对脚手架费用进行描述) ,不能向建设单位索赔;可请求建设单位补上此项费用(得搞好关系啊)。
2、《水利建筑工程预算定额》总说明九-4:其他材料费和零星材料费,是指完成一个定额子目的工作内容,所必需的未列量材料费。如工作面内的脚手架、排架、操作平台等的摊销费,地下工程的照明费,混凝土工程的养护用材料,石方工程的钻杆、空心钢等以及其他用量较少的材料。...

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-6-19 22:57:39 | 显示全部楼层
楼主,好像定额编规里有相关的说明,这个钱你是拿不到的吧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-6-19 22:57:39 | 显示全部楼层
实际工作中经常碰到的老问题,定额说明中已表明了已含工作面内的脚手架、排架等摊销费,要注意的是工作面内的,像渡槽脚手架就不属工作面内的,要单独计算。