海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 641|回复: 2

屋面卷材上翻高度?

[复制链接]

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-6-21 11:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
屋面防水卷材要求从屋面起坡最高点上翻至少250mm,起坡最高点一般在屋面中部,边上卷材上翻高度就不是250mm了,大家现场怎么下核这部分卷材?
我们公司只是简单的计算为上翻250mm,再加上屋面水平面积就行了,不是很合理?

回复

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-6-21 11:00:39 | 显示全部楼层
要看是坡屋顶还是平屋顶了。坡屋顶一般檐口都有滴水构造。不需要上翻。平屋顶带女儿墙的一般要上翻。算的话就取250MM就可以了,中间和旁边的高差一般都很小。面积相差不大、而且上翻的主要目的是为了防止雨水顺墙留下。起到保护和防水的作用。
现场的话一般是从屋顶上沿女儿墙的高度到250mm就可以了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-6-21 11:00:39 | 显示全部楼层
全国统一建筑工程预算工程量计算规则(土建工程)是这么规定的:
卷材屋面按图示尺寸的水平投影面积乘以规定的坡度系数以平方米计算。但不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占的面积,屋面的女儿墙伸缩缝和天窗等处的弯起部分,按图示尺寸并入屋面工程量计算。如图纸无规定时,伸缩缝、女儿墙的弯起部分可按250mm计算,天窗弯起部分可按500mm计算。
因此首先是按图纸要求计算弯起高度,如图纸无规定时,按250mm计算。

回复 支持 反对