海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 632|回复: 1

管桩基础,迟30天通电,施工要求索赔

[复制链接]

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-6-21 11:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这里一个房建项目,采用钢筋砼预制管桩。我作为业主,施工单位进场后30天,我们才接通电,期间已打下约2000多米管桩。现施工单位提出索赔,要求补偿他们柴油发电机的机械台班费。
我看他们的投标书上明确是轨道式柴油打桩机,请问大家,施工单位提出该要求是否合理?

回复

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-6-21 11:01:17 | 显示全部楼层
这关要看甲方你和施工单位签订的协议上的怎么写的了?不过我看你写的意思,大概是电源由业主在施工单位进场时马上提供,如果你们合同上市这么写的话,那作为业主,你们肯定是要支付这笔费用的,为什么,因为施工单位进场时,业主并没有依据合同即时提供电源,造成施工单位自行租赁发电机发电。关键是要看你们谈合同的时候怎么谈的和招标文件、招标答疑了

回复 支持 反对

使用道具 举报