海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 610|回复: 6

新手求助

[复制链接]

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-6-21 15:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、均压环的设置
是不是层高30米以内,每层都要设置均压环,超过30米,每3层设一次均压环?
2、配电箱端子板就是所谓的配电箱母排?

回复

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-6-21 15:47:22 | 显示全部楼层
在30m以上的高层建筑玻璃幕墙部位,每三层设置一圈均压环.

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-6-21 15:47:22 | 显示全部楼层
3、配电箱采用混凝土基础落地式安装,
请问该混凝土基础采用什么强度的基础.尺寸是多少?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-6-21 15:47:22 | 显示全部楼层
以下是引用zhaopc2000在2007-4-11 9:54:00的发言:在30m以上的高层建筑玻璃幕墙部位,每三层设置一圈均压环....那30米以内呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-6-21 15:47:22 | 显示全部楼层
以下是引用zhaopc2000在2007-4-11 9:54:00的发言:在30m以上的高层建筑玻璃幕墙部位,每三层设置一圈均压环....不光是玻璃幕墙部位的。没有玻璃幕墙也要做的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-6-21 15:47:22 | 显示全部楼层
一类防雷建筑30米开始做
二类三类不用作

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-6-21 15:47:22 | 显示全部楼层
均压环是高层建筑物为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米),每隔6米设一均压环。在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔6米设一均压环,其目的是便于将6米高度内上下两层的金属门、窗与均压环连接。

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-23 04:25 , Processed in 0.024099 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表