海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 556|回复: 9

请教3个电气预算问题--配CAD图

[复制链接]

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-6-21 15:48:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1

回复

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-6-21 15:48:21 | 显示全部楼层
问题2

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-6-21 15:48:21 | 显示全部楼层
问题3

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-6-21 15:48:21 | 显示全部楼层
1,WL2就是一路,2.灯2--灯3是四根,至开关直线是三根

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-6-21 15:48:21 | 显示全部楼层
问题1:
应该按照一个线路计算的。
问题2:
灯1到灯2是3根线,灯2到灯3是4根线,灯3到开关是4根线。
问题三:
图中的虚线表示灯的开关表示,隔一个控制,也就是隔一个进一个开关,虚线下面连接的4个灯进双联开关的一个控制,虚线上面连接的3个灯进双联开关的一个控制。
虚线不是表示线路的,其长度按照图纸的距离和线路的根数计算。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-6-21 15:48:21 | 显示全部楼层
一、问题1中回路实际上是两个,只是两个回路穿一根PC25管,这种情况现在设计不是很多,这样在平面图需要分清是哪些灯具是一个回路的,比较容易出错,而且容易少穿线,如两回路公用一根接地线,一般情况下也不会出事故。
二、问题2中,灯1和灯2是一个开关(双联开关中的一联,下同)控制,灯3一个开关控制,灯2到灯3的线为1根相线、1根零线、1根接地线、1根开关线;个人理解灯3到开关不用4线,3线就可以了(1根电源线、2根开关线),电线管采用PC塑料管,开关盒也是塑料,开关内除了电源和开关线接线端子也是没有明露的导电体,接地线到开关不知有何用?
三、问题3,灯1、3、5、7是一个开关(双联开关中的一联)控制,灯2、4、6是一个开关(双联开关中的另一联)控制,虚线只是表示控制关系不是实际线路,按实线的线路计算就可以;
四、另外这个图3上同样到二联开关只标注3线,也可说明图2中到开关的标注有误;图3中灯1到7之间导线标注均少标注1根,如灯1到2,图上标3根,实际上应该为4根,分别为1根相线、1根零线、1根接地线、1根开关线;如灯2到3,图上标4,实际上应该为5根,分别为1根相线、1根零线、1根接地线、2根开关线;图2中也有这样的问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-6-21 15:48:21 | 显示全部楼层
问题1.
bv-2(3*2.5)/pc25,个人理解为 3根2.5mm2的BV导线的回路共2个,即6根2.5mm2的导线共穿在1根pc25管内.每回路中三根导线所接负荷应严格按图示安装,不然其中一回路电流过大,造成安全隐患.
问题2.
于图所示,电源表示3*2.5的导线,灯1至灯2标明3根是不对(灯1无控制线);灯1至灯2之间改为4根线就对了(一开关控制灯1和灯2,一开关控制灯3);灯3至开关共4根也对(如果开关为铁盒);4根线分别为:1控制灯3,2控制灯2和灯1,3为电源,4为接地线;

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-6-21 15:48:21 | 显示全部楼层
以下是引用冰临城下在2007-6-7 16:40:00的发言: 问题1: 应该按照一个线路计算的。...首先谢谢对我所提出问题的解答,对于第2个问题,我说的是水平线路,我想问的是灯具垂直线路的导线根数

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-6-21 15:48:22 | 显示全部楼层
对于第2个问题,我说的是水平线路,我想问的是灯具垂直线路的导线根数
你所问的让人难理解,是灯位接线盒到灯具的导线根数吗?应该是2根,控制火与零线。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-6-21 15:48:22 | 显示全部楼层
以下是引用DAHUI99在2007-6-8 10:21:00的发言:[quote]以下是引用冰临城下在2007-6-7 16:40:00的发...首先谢谢对我所提出问题的解答,对于第2个问题,我说的是水平线路,我想问的是灯具垂直线路的导线根数
灯具垂直线路的导线根数照设计的意图(每个回路出线均为三根)应该是三根线,1跟开关线,1根零线,1根接地线,现在一般的灯具都有专用的接地端子的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-22 11:41 , Processed in 0.043756 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表