钢筋弯锚取值应为多少?

[复制链接]

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-6-21 15:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
90%的以上框架梁钢筋都是弯锚,但到底弯锚是多少?预算钢筋时要涉及到弯锚的弯锚固取值,但现在有以下好种几种说法(包括看101图集解释、网上解释等等),搞得我晕头转向,我始终未得到一个明确的答案,请各位指教,非常感谢!
1、04Lae+15d;
2、支座宽-保护层+15d;
3、Lae;
4、max{Lae,04Lae+15d};
5、max{Lae,支座宽-保护层+15d }

回复

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-6-21 15:53:54 | 显示全部楼层
1、04Lae+15d;
适用于中间层弯锚,已不要求达到Lae
说明:指投影长度

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-6-21 15:53:54 | 显示全部楼层
支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。
钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d }

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-6-21 15:53:54 | 显示全部楼层
十分感谢建设国家先生的回复,那么03G101-1图集P54页,要求“伸至柱外边(柱纵筋内侧),且≥04Lae”是否理解为必须要求伸至柱外边(即平直段长度为:支座宽-保护层),与你说的平直段长度为04Lae相矛盾?谢谢赐教!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-6-21 15:53:54 | 显示全部楼层
以下是引用hxp0562在2008-7-10 11:06:00的发言:十分感谢建设国家先生的回复,那么03G101-1图集P54页,要求“伸...混凝土结构设计规范有说明,直段04Lae加上15d弯头已经足够锚固,不需要到柱边,图集所谓柱外边是个模糊概念,并不指到纵筋内侧。数据是以锚固效果而论,04Lae实际上应该是控制截面的一个数据,要是钢筋粗柱子小恐怕04Lae是没法满足的。当然柱子尺寸跟钢筋直径是有个最小比例要求的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2674

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2674
发表于 2014-6-21 15:53:54 | 显示全部楼层
各位朋友,梁钢筋弯锚时深入支座的平直长度>=0.4Lae,弯锚15d就可以了,至于你是按照支座宽度减去保护层厚度来算平直长度还是按照0.4lae来算按个人意愿,只要你符合图集规定>=0.4lae就行了。弯锚就是15d。也就是说弯锚时,锚固值等于>=0.4Lae+15d就行,不需要和lae比大小。可能图集上没说明白有点让读者混淆了,但是在陈教授的回复中,他说弯锚的时候不能拿lae做标准,而是拿>=0.4Lae+15d做标准(直锚的时候锚固长度必须是>=lae)。所以没必要比大小,但是有些钢筋翻样软件却是拿来做比较的。依据陈教授的回复,那是不对的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2674

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2674
发表于 2014-6-21 15:53:55 | 显示全部楼层
感谢maoweijia1先生的答复,但我抽取钢筋时,端支座弯锚取值到底是按04Lae+15d还是按支座宽-保护层+15d,请给一个最准确的取值,以免钢筋计算误差,谢谢!另外奥迪A8先生答复的是按max{Lae,支座宽-保护层+15d}肯定是错误的吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2674

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2674
发表于 2014-6-21 15:53:55 | 显示全部楼层
以下是引用hxp0562在2008-7-10 16:35:00的发言:感谢maoweijia1先生的答复,但我抽取钢筋时,端支座弯锚取值到底...如果你不想太麻烦的话还是按照支座宽-保护层+15d,只要符合>=0.4lae+15d就行了。另外一个问题陈教授说过的弯锚的时候是不能以Lae为参考的。只能是>=0.4lae+15d。Lae只适合直锚的情况。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2674

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2674
发表于 2014-6-21 15:53:55 | 显示全部楼层
当梁伸至边住直锚不够时,梁钢筋必须伸至柱纵筋内侧弯锚,既{支座宽-保护层+15d}我是搞施工及预算的,施工中也是这么做的.更为准确的还应减去柱纵筋直经,更有说服力,不过预算上就不要考虑了.