海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 400|回复: 8

关于梁中钢筋配置问题?!!!

[复制链接]

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-6-21 15:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果框架梁高超过450mm,而在图纸中梁侧没有配置钢筋(构造/抗扭),那么我们是否要在梁侧配置钢筋?
((是做钢筋算量))

回复

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-6-21 15:57:58 | 显示全部楼层
按照规范梁高超过350以上应该设置一条腰筋(构造筋/扭筋),梁高超过450应该设置两条腰筋(构造筋/扭筋)。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-6-21 15:57:58 | 显示全部楼层
忘说了,你还是应该找设计确定一下,出一个设计变更,否则结算时可能结不上的

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-6-21 15:57:58 | 显示全部楼层
同感哪,现在好多结施图纸就在这个问题上折腾人!
03G101图集P63页有规定:板下口梁的净高hw>=450时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋;纵向钢筋间距a可是有时图纸上既没有G筋,也没有N筋,如何施工?结算?
更为烦人的事,是结施总说明最后一段话;凡未尽事宜均按现行国家有关规范、规程办理。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2610

帖子

2444

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2444
发表于 2014-6-21 15:57:58 | 显示全部楼层
一般构造钢筋是不会在图示中表示,一般都在总说明中,请细仔看图纸。如果说明中也没有,请设代进一步确定即可。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2610

帖子

2444

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2444
发表于 2014-6-21 15:57:58 | 显示全部楼层
可是有时同一张图纸上出现: 某条800高的梁标有G筋,其他600高的梁又没有G筋,如何施工?(板厚120)

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2610

帖子

2444

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2444
发表于 2014-6-21 15:57:58 | 显示全部楼层
施工单位翻钢筋:如果图纸上确实没说明,最后在图纸答疑的时候提出来。
咨询单位翻钢筋:如果图纸上确实没说明,可以先不考虑吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2610

帖子

2444

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2444
发表于 2014-6-21 15:57:58 | 显示全部楼层
问设计的联系一下,否则可能计算了不能结算,不做又可能不验收.

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-6-21 15:57:58 | 显示全部楼层
以上各楼回答的很好了,另:象这样的问题应该在图纸会审中提出来,征求设计院的意见。

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-24 02:33 , Processed in 0.026333 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表