再问:无梁板的问题――献花+赠币+奖励

[复制链接]

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-6-21 15:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、如下图所示, 在无梁板中有许多截面为800*2100的门洞口顶部梁,试问在这种情况下,该门洞口顶部梁套何子目比较合理?
2、门洞两侧的门框墙的截面为800*800,高度为2500,该门框墙套何子目比较合理?
3、无梁板的板厚达到了400mm厚,这种情况可否要求编制补充定额?

回复

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-6-21 15:58:09 | 显示全部楼层
不会吧,下沉的也未免太......
难道大家对这方面的问题不感兴趣回答吗?可是“献花+赠币+奖励”啊~~
难道大家只是对pj感兴趣吗?......

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-6-21 15:58:09 | 显示全部楼层
1、截面为800*2100的门洞口顶部梁,应该套矩形梁比较合理。毕竟它的作用已不仅仅是起过梁的作用了。
2、门洞两侧的门框墙的截面为800*800,高度为2500,该门框墙应该套现浇直形墙比较合理。因为它就是一段墙。
3、无梁板的板厚达到了400mm厚,这种情况我们这里不需要编制补充定额。因为只有两种可套,即分为板厚80mm以内、80mm以外。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-6-21 15:58:09 | 显示全部楼层
可是我们这里的无梁板是不分板厚的――该怎么操作?还有网友有什么看法吗??

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-6-21 15:58:09 | 显示全部楼层
关于平板、有梁板,无梁板的问题
在定额中有“有梁板、平板和无梁板”这些概念,别人告诉我在建筑中由框架梁支撑或底部有肋梁的板既套用有梁板,板底由圈梁支撑既套平板,只靠柱支撑的套用无梁板。
要向各位请教的问题:
1、江苏省定额站有没有关于这些板的套用的补充说明?
2、无论什么板浇好砼之后都是对上部进行养护也就是说对于同厚度、同面积的板的养护材料应该是相同的但是无论是01单项定额中的草带子还是04计价表中的塑料薄膜的用量都是是平板>有梁板>无梁板?
3、为什么在01综合定额中砼量和模板量都是平板>有梁板?砼量的损耗我觉得应是相等的,模板量我认为应是有梁板>平板因为如果板底有井字梁加工板的底模时模板的损耗应比平板大。
当然我这些想法都是建立在上面所说的概念上的,如果概念错了可能就都错了。你们是怎么看待这些问题的?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-6-21 15:58:09 | 显示全部楼层
如果版主所在所在的地区对梁板区分不是很复杂的话,我认为直接套肋型梁板如何?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-6-21 15:58:09 | 显示全部楼层
门框墙800*800,看看能否套矩形柱
这只是个人看法,如有不妥请赐教

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-6-21 15:58:09 | 显示全部楼层
以下是引用wudi20001980在2005-10-18 8:07:00的发言:如果版主所在所在的地区对梁板区分不是很复杂的话,我认为直接套...定额中对无梁板没有详细的区分。只有一个定额子目可以套用,见截图:
江西省93定额中关于无梁板的模板的定额含量:

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-6-21 15:58:09 | 显示全部楼层
以下是引用wudi20001980在2005-10-18 8:11:00的发言:门框墙800*800,看看能否套矩形柱这只是个人看法,如有不...个人讲出自己的看法,我很高兴大家总算参与进来了,我问你,否套矩形柱的理由?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-6-21 15:58:09 | 显示全部楼层
1、如下图所示, 在无梁板中有许多截面为800*2100的门洞口顶部梁,试问在这种情况下,该门洞口顶部梁套何子目比较合理?
套矩形梁定额(梁高与梁宽在4:1以内,在4:1以上套墙定额)。
2、门洞两侧的门框墙的截面为800*800,高度为2500,该门框墙套何子目比较合理?
如与框架柱整浇的,可套L型柱吧。
3、无梁板的板厚达到了400mm厚,这种情况可否要求编制补充定额?
这主要是涉及到模板的问题,直接按模板的接触面积计算。