1、图纸原设计中,1-7层的剪力墙钢筋为C8(三级螺纹钢筋),后来在施工途中1-7层的剪力墙钢筋变更为C10(三级螺纹钢筋),钢筋自然增加了,我统计计算得出增加C10钢筋量为70吨,但现在C10钢筋+超出的70吨,实际已近超出清单钢筋量80吨了,请问这10吨钢筋有什么更好的方法来解决?

回复

使用道具 举报

0

主题

2610

帖子

2444

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2444
发表于 2014-6-21 16:06:06 | 显示全部楼层
我理解的楼主的意思:变更后C10的钢筋增加了70吨 然后可能因为别的原因又增加了10吨?是吗?如果是这样,变更肯定是设计变更,有程序的,这70吨的量自然会给你,但是那10段不知道你是什么原因导致的,是材料浪费还是别的,这个就不好说了,一般钢筋的计量都会按照图纸走或者变更后的图纸走,

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-6-21 16:06:06 | 显示全部楼层
以下是引用weijuan1986在2010-3-12 20:37:00的发言:我理解的楼主的意思:变更后C10的钢筋增加了70吨 然后可...是这样的,但是我可以用其他的方法,比如把变更部分的钢筋多算10吨回来?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-6-21 16:06:06 | 显示全部楼层
办理变更签证,这种问题就用这种方法解决。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-6-21 16:06:06 | 显示全部楼层
钢筋在决算中,实际是比设计量大,主要是钢筋损耗这块,如果想多算的话,建议从钢筋搭接、钢筋的马镫、钢筋焊接长度考虑。
其实定额的钢筋是含了耗损系数的,定额中的1吨,实际上是给了你1.035吨的钱。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-6-21 16:06:06 | 显示全部楼层
以下是引用ldfoundation在2010-3-13 11:05:00的发言: [quote]以下是引用weijuan198...是这样的,但是我可以用其他的方法,比如把变更部分的钢筋多算10吨回来?
[quote]以下是引用connery2在2010-3-12 0:10:00的发言:
[quote]以下是引用小乖驴在2010-3-11 0:33:00的发言:
-------------------------------------------------------------------------------
那所谓另外多出的10吨钢筋,我觉得情况应该是这样的,比如1-7层原本用8mm的钢筋,一共用量100米,如果你替换后还是按用10mm的钢筋同等长度来计也是100米,那么这么钢筋直径变化同长度的重量增加,那就是LZ所说的70吨,另外10吨是钢筋由8mm换成10mm后长度也要增加,原本8mm用100米的,现在10mm要用110米,为什么呢?因为在同范围同部位构件配筋搭接/锚固长度,用10mm后也要增加长度,同一简支梁5米跨度,原来按8mm钢筋,端部锚固35d,则两端锚固长度35*8*2=560mm,换成10mm后,则是35*10*2=700mm,这长度就也增加了。
不知是不是这个情况呢!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-6-21 16:06:06 | 显示全部楼层
以下是引用小乖驴在2010-3-13 15:56:00的发言: [quote]以下是引用ldfoundation在2010-3...是这样的,但是我可以用其他的方法,比如把变更部分的钢筋多算10吨回来?

以下是引用connery2在2010-3-12 0:10:00的发言: [quote]以下是引用小乖驴在201...我想不是这样的。因为有了变更,把变更后的钢筋量算出来,减去原图的钢筋量,多出来的就是70吨了。现在我想至于有10钢筋不知去向,大致可以在以下几点:其一是清单与预算的比例,也就是清单肯定要比预算少的。其二是用于技术措施,如控制保护层的铁马镫。其三就是现场浪费了和丢失了。或者是下料损耗严重拉出去卖钢筋废品了。
如何找出来呢,我想只能采取签证的形式了。想办法找个理由吧。还是那句话,“签”机无限。

大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-6-21 16:06:06 | 显示全部楼层
以下是引用chrissally在2010-3-13 15:04:00的发言:钢筋在决算中,实际是比设计量大,主要是钢筋损耗这块,如果想多算的...想问一下,钢筋的损耗系数一般是多少,都是咋规定的,哪些书上有这方面的说明??还有一些材料的折算系数,例如说砂子??

大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-6-21 16:06:06 | 显示全部楼层
想问一下,钢筋的损耗系数一般是多少,都是咋规定的,哪些书上有这方面的说明??还有一些材料的折算系数,例如说砂子??
-------------------------------------
钢筋的损耗系数一般是3.5%-6%,各个省的定额关于钢筋的损耗系数在定额的计算规则里都有显示。楼上有网友说*1.035,这个就是损耗考虑3.5%。有的省是按6%考虑的
砂子的折算系数,这个要根据具体情况来说,是虚方实铺还是怎样,从0.8-1.1不等,按实际施工方法确定。

大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

以下是引用connery2在2010-3-12 0:10:00的发言: [quote]以下是引用小乖驴在201...说的有理!

大家好才是真的好
回复 支持 反对