海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 263|回复: 8

拉结筋问题

[复制链接]

0

主题

2944

帖子

2771

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2771
发表于 2014-6-21 16:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈.如果图纸说明中未体现拉结筋.实际填充墙是否有拉结筋?(是剪力墙结构.暗柱)

回复

使用道具 举报

0

主题

2944

帖子

2771

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2771
发表于 2014-6-21 16:06:23 | 显示全部楼层
以下是引用小慈love在2010-3-27 14:09:00的发言: 请教各位前辈.如果图纸说明中未体现拉结筋....请更多的网友参与交流讨论

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2944

帖子

2771

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2771
发表于 2014-6-21 16:06:23 | 显示全部楼层
请明确此“拉结筋”的概念
1、若是剪力墙中的拉结筋呢?则多为梅花状布置!我接触的工程中均有该设置--一般在图纸的结构说明或剪力墙表暗柱柱表注明!
2、若是指砼体墙柱向砌体结构每隔500高设置的水平拉结筋呢,也都有设置,也称为砌体加筋,一般为2A6-500设置,但设计长度不一,有500长、1000长的多见~,也是在结构说明中注明!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-6-21 16:06:23 | 显示全部楼层
看一下砌体规范,预决算要知道施工规范,图纸上好多是不注的

大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-6-21 16:06:23 | 显示全部楼层
先看结构说明,如果没有具体说明,在看相应的图集和规范,再不确定,最好通过联系单的形式让设计方确认!

大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-6-21 16:06:23 | 显示全部楼层
以下是引用saa9999在2010-3-30 8:36:00的发言: 请明确此“拉结筋”的概念1、若是剪力墙中...谢谢您.我指的是砌体拉结筋.但是图纸说明上没有.最后算的时候我给加上了.

大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-6-21 16:06:23 | 显示全部楼层
以下是引用冰临城下在2010-3-29 13:53:00的发言: [quote]以下是引用小慈love在2010-3-27 1...请更多的网友参与交流讨论
谢谢您帮助

大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-6-21 16:06:23 | 显示全部楼层
填充墙与柱、剪力墙交接处一般均须设置拉结筋,主要看图集,若砌体设2根6@500一道,伸入墙内1米,

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-6-21 16:06:23 | 显示全部楼层
砌体墙应该有的,一般构造柱处每隔500要设置,你看下结施说明中有没“砖混结构抗震构造参照什么什么图集”之类的话,或是去建施说明中的“墙体”项找下。不管怎么说只要抗震,都应该有吧,而且地震后,在楼梯间处还又单独增设拉结筋。(四川地区)

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-24 20:40 , Processed in 0.027384 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表