双连梁浇成单梁怎么补救

[复制链接]

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-6-21 16:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        原设计在核心筒过道处设置四道双连梁(上下两道梁之间有50cm空隙),在施工过程中,施工单位为省事将上下两道连梁浇成一道梁(主筋不变,用一个大箍筋将两道连梁箍筋绑在一块),经设计发现后,要求将此部位连梁全部凿掉,重新施工。请问下还有没有别的处理方案呀。

回复

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-6-21 16:11:06 | 显示全部楼层
个人认为:

1、两条连梁在留洞的上下,是加强洞口的作用,主筋及箍筋的数量不变,受力应该不会减少。

2、如钢筋不足及混凝土强度不足的补强可以采用粘钢处理。这个要对比造价,是凿掉重来还是补强合算。

3、建议先找设计交流一下,弄清楚这样做的受力哪里改变了,哪里缺陷那里补强,尽量协商吧。

4、最后没办法就找一个比设计更权威的专家论证一下。

5、最后不服但没办法就揍他狗日的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-6-21 16:11:06 | 显示全部楼层
听从设计要求没错!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-6-21 16:11:06 | 显示全部楼层
搞设计的都是些不考虑施工科操作性的,建议在以后设规中,设计应把施工科操作性考虑进去,结合现今的施工工艺水平。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-6-21 16:11:06 | 显示全部楼层
“(上下两道梁之间有50cm空隙),”

500高的一个孔洞没了?

这部全部拆除难道还在梁里面凿出个孔洞出来?

我的意见是拆除重做~

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-6-21 16:11:06 | 显示全部楼层
必须要改,两根连梁浇到一起会增大梁的抗弯刚度,这不是设计的本意,会对抗震造成很大影响。