砖墙200厚,现洞口尺寸1.2m,想扩大至1.5m,需砸墙一边扩大0.15m。问题1:洞口上的过梁必须要重新浇筑吗?
问题2:假设混凝土墙,如果开个小于0.5m3体积的洞口,大家是怎么记取的,按人工,还是按体积?

回复

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-6-21 16:14:34 | 显示全部楼层
1.是变更下发滞后所致工程变更、签证吗?建议将其分为两部分:①能算的量差按变更处理,②引起的签证由现场确认。墙厚200,两边拆150估计有点悬,不计算过梁拆除及新做。若过梁重做按签证处理。
2.按合同要求,若按正常计算的话,按钢筋砼墙(体积)拆除子目套,钢筋割除,洞口侧面处理等。