海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 611|回复: 3

商品房墙厚问题

[复制链接]

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-6-22 19:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
商品房墙厚我认为是24墙,就是一砖墙,却发现是18墙,确实是一砖墙,但不是标砖,标砖是240-115-53,而他们用的是180-90-50,我这里说的都是烧结普通砖(就是普通红砖),查了一下《GB5101--2003烧结普通砖》,里面第五章为强制性规范里面关于尺寸的要求就是240-115-53,没有别的规格的,这个180-90-50是怎么回事?我查到附录里关于配砖的尺寸是175-115-53,也没有180-90-50这种,我在这家开发商的其他工地看到类似的18墙,是用混凝土空心砖,规格刚好等于两块180-90-50烧结红砖,他们是不是用不合规范的烧结红砖替换了混凝土空心砖?这样房子的隔音和保温性能都会下降。
如果隔墙这样也就算了,但是外墙也是这样的。

回复

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-6-22 19:29:24 | 显示全部楼层
房屋用的是新型承重多孔砖---国家大力推广的,普通烧结粘土砖,国家已经限制使用了:
烧结多孔砖以黏土、页岩、煤矸石等为主要原料,经焙烧而成的多孔砖
烧结多孔砖的外形为矩形体,其长度、宽度、高度尺寸应符合下列要求:
a.290、240、190、180mm;
b.175、140、115、90mm。
你可以要求看一下图纸,如不是用的承重多孔砖的话,就是开发商在偷工减料了---但可能性不大

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-6-22 19:29:24 | 显示全部楼层
楼市说的非常对,现在墙厚度是一个方面,关键是墙体材料,可以看看是否符合地方要求

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-6-22 19:29:24 | 显示全部楼层
不错呀,是个很细心的人,也许由于我们没有做过房屋建筑对这方面没有注意过,回答也不错,领教了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-10-6 04:12 , Processed in 0.024144 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表