发表于 2014-6-22 19:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
检验商品砼强度28天后达不到设计强度的50%,应该怎么补救,、C40的柱子,不想重新浇筑,也不能。起了好几层了,检验不起来。有什么补救措施和方法没。加固措施是什么能说下么。我要的是这个东西。

回复

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-6-22 19:29:36 | 显示全部楼层
取芯试压,如还达不到就................

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-6-22 19:29:36 | 显示全部楼层
拆除重作,没有别的办法。这是商品混凝土厂家的原因,所有费用应由厂家承担。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-6-22 19:29:36 | 显示全部楼层
厂家负责没有办法的,这个东西不能开玩笑的!
意思是现在C20都没有达到,这可真是没有救了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-6-22 19:29:36 | 显示全部楼层
可采用外包钢加固,需设计院计算

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-6-22 19:29:36 | 显示全部楼层
已经浇注好了。拆就很不方便了。
强度相差这么大,混凝土强度还不到C20,轴压比增大了。柱截面刚度严重不够。
应采用外包钢加固,不仅解决承载问题,而且解决刚度不足的问题。满足轴压比的要求。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-6-22 19:29:36 | 显示全部楼层
学习中ing

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-6-22 19:29:36 | 显示全部楼层
试块不合格,应先回弹再做取芯抗压试验,看实体质量如何。如果确实不合格,应根据回弹结果以及芯样抗压数据,请设计院确定补救方案

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2674

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2674
发表于 2014-6-22 19:29:36 | 显示全部楼层
呵呵,是业主单位出钱让你盖的,你看着办!开个玩笑。
楼上几位朋友说得很清楚了,回弹如果合格,没事,如果不行让设计单位重新计算看是否满足要求。如果都不行,由设计或施工方提出初步处理意见,比如加固或想办法拆除,这些都得通过设计单位,之后还要业主单位认可,同时,这种质量事故,质监部门也少不了要报告的,否则到时验收时会很麻烦。不过这回你有个相对好点的条件是,可以由他人买单。
前年我们在做个地下室时,有个柱子空了1/3,后来重拆了,当时都已经做到主楼四层了才拆模发现的。那个事情前后弄了一个来月,头都搞大了。

回复 支持 反对